Киловольт

Релейная защита и автоматика => Общие вопросы => Тема начата: den333415 от 13 Июль 2022, 13:52:05

Название: Назначение ЗОН
Отправлено: den333415 от 13 Июль 2022, 13:52:05
Добрый день, на экзамене спрашивают о назначении ЗОН на подстанциях, может кто-нибудь доходчиво рассказать о их назначении?
Название: Re: Назначение ЗОН
Отправлено: AlexZhuk от 19 Июль 2022, 12:34:55
Еще бы понять, что имеется в виду. Защита от обрыва фаз? Защита от отсутствия напряжения?
Название: Re: Назначение ЗОН
Отправлено: Maksim от 19 Июль 2022, 22:51:42
Может быть заземляющий разъединитель нейтрали трансформатора? Сейчас он просто РН называется, а до середины нулевых, до введения новой инструкции по оперативным наименованиям назывался ЗОН.
Название: Re: Назначение ЗОН
Отправлено: den333415 от 27 Июль 2022, 18:59:56
Заземляющий нож нейтрали трансформатора
Название: Re: Назначение ЗОН
Отправлено: Минаков Максим от 28 Июль 2022, 15:56:24
Заземляющий нож нейтрали трансформатора

Какое номинальное напряжение трансформатора?
Название: Re: Назначение ЗОН
Отправлено: den333415 от 04 Август 2022, 13:08:18
110кВ
Название: Re: Назначение ЗОН
Отправлено: Минаков Максим от 06 Август 2022, 13:47:35
110кВ

Сеть 110 кВ работает преимущественно с заземленной нейтралью трансформаторов. Однако, в зависимости от режима работа сети, на некоторых трансформаторах, подключённых к одной линии, заземление нейтрали могут отключать.
Название: Re: Назначение ЗОН
Отправлено: AlexZhuk от 10 Август 2022, 23:11:42
Сеть 110 кВ работает преимущественно с заземленной нейтралью трансформаторов. Однако, в зависимости от режима работа сети, на некоторых трансформаторах, подключённых к одной линии, заземление нейтрали могут отключать.
Точнее: нейтраль заземляется только на одном трансформаторе, входящем в сеть по напряжению 110кВ. Иначе расчетные токи ОЗЗ превышают междуфазные.