Киловольт

Электроснабжение => Общие вопросы => Тема начата: Ученик от 29 Август 2022, 21:49:06

Название: Стабилизатор ресанта обманщик?
Отправлено: Ученик от 29 Август 2022, 21:49:06
Алекс Жук спасибо что читаете коментарии на ютуб, вопрос всем ресанта показывает напряжение входное 125вольт, мультиметор на клеме 230, на выходе ресанта 180 , мультиметор 330, с ресантой все норм какую не привози все так показывают, мультиметор феникс контакт, как без лаборатории доказать что качество сети отвратительное?
Название: Re: Стабилизатор ресанта обманщик?
Отправлено: AlexZhuk от 29 Август 2022, 22:54:51
1. Точный тип Ресанты нужен для ответа на вопрос правильного.
2. Со схемой подключения оной ничего не напутали? Это единственная версия при прочтении:
Цитировать
с ресантой все норм
А кто сказал "норм"?
Название: Re: Стабилизатор ресанта обманщик?
Отправлено: LiOPSIK от 29 Август 2022, 23:53:07
бывает мультиметры врут вверх при севшей батарее
Название: Re: Стабилизатор ресанта обманщик?
Отправлено: Ученик от 30 Август 2022, 19:00:23
Ресанта АСН-8000Н/1-Ц возил обратно в магазин у них работает исправно для эксперемента давали обычный переносной также показывает  с нагрузкой и без, причина по каторой устанавливали стабилизатор, стиральная машина показывает ошибки по напряжению светодиодные лампы быстро выходят из строя, не коректная работа холодильника( меняли компресор) новый вообще не включается в защиту уходит, управляющая компания кроме китайского мультиметра ничего не знает и снать не жилает. На мультиметре батарейки менял, хочу попробовать замерить прибором fluke 1587 FC и график посмотреть через приложение, вот только получится ли им увидеть провалы напряжения в каком режиме лучше пользоватся с включеным ФНЧ или нет кто знает?
Название: Re: Стабилизатор ресанта обманщик?
Отправлено: Ученик от 30 Август 2022, 19:09:49
Схема проста там и путать нечего
Название: Re: Стабилизатор ресанта обманщик?
Отправлено: AlexZhuk от 30 Август 2022, 19:36:25
Тогда предъява к мультиметру. Наверное, он в сговоре с управляющей компанией.
Ищите нормальный другой прибор хотя бы на время и проверьте им напряжение. На 125 В у вас вообще ничего работать толком не должно, а не только холодильник со стиральной машиной, вот что странно.
Если низкое напряжение подтверждается, надо копать сеть в направлении источника энергоснабжения. Где-то или контакт плохой, или подключено через одно место, или вместо нулевого проводника - кусок ржавой железяки, через три задницы связанный с землей вместо нулевой шины.