Киловольт
Электроснабжение => Общие вопросы => Тема начата: Павел94 от 23 Сентябрь 2022, 09:43:58
-
Надобно установить ВВодное УЗО для заказчика ( именно узо). Приходящий СИП 4*16( знаю что нельзя в доме). Места крайне мало в щите.Гильзовать не получится. Думаю взять АПуВ 10 или 16 квадратов и через клемму с сипом ( только для нуля) - и на узо. С узо пугв 10квадратов на ноль. Контур заземления свой - система ТТ. Что скажете?
(https://i.postimg.cc/8cwgjGHQ/image.jpg) (https://postimages.org/)
-
Я не понял, зачем СИП в щит тащить если нет места? Его разделывать и заводить в щит издевательство. Потом неделю у психолога лечиться. Муфту на стене дома уже не получится нацепить соединительную?
ПС: эта шляпа(СИП) греется хорошо, когда не на воздухе.
-
Я не понял, зачем СИП в щит тащить если нет места? Его разделывать и заводить в щит издевательство. Потом неделю у психолога лечиться. Муфту на стене дома уже не получится нацепить соединительную?
ПС: эта шляпа(СИП) греется хорошо, когда не на воздухе.
У заказчика уже все заведено. и щит собран. Задача поставить узо для безопасности