Электрооборудование => Прочее электрооборудование => Тема начата: Mongush от 06 Октябрь 2022, 17:45:28
-
Всем доброго времени суток. Имеется Реле времени EKF T 10, подскажите пожалуйста как подключить и настроить данное реле на включение после подачи фазы примерно через 4 минуты. Хочу подключить к отдельной линии на холодильник и морозильную камеру. Инструкцию прочел так и ничего не понял.
-
Вот это реле? https://electrolider55.ru/upload/iblock/666/rt-10.pdf
-
да, именно этот
-
примерно понял, что на А1 подключаю фазу, а на А2 ноль. На первую крутилку ставлю на "А", вторую на 1 минуту (нужно поставить на 4 мин, а не 1). Третью крутилку "хТ" даже не представляю на что ставить.
-
на первой крутилке Функция А, на второй крутилке ставьте 10 минут. На третьей множитель х 0.4
Получиться включение на 4 минуте после подачи питания.
-
Спасибо Алексaндр, подключил.