Киловольт

Электроснабжение => Воздушные линии => Тема начата: mastaq от 23 Ноябрь 2022, 22:26:58

Название: устойчивость изоляции кабеля к УФ
Отправлено: mastaq от 23 Ноябрь 2022, 22:26:58
последние лет 20 когда перешли на кабели N2XY с NYY возникла проблема. кабели подключенные к трансформатору на опоре или освещения или отходящие от СИП их изоляция жил (не наружная изоляция) не устойчива к UV трескается, осыпается и замыкают жилы
сталкивались ли?
способ предотвратить, это отключать каждую жилу, одевать термоусадочные трубки, греть и т.д.
все это на высоте
вот картинка пример
Название: Re: устойчивость изоляции кабеля к УФ
Отправлено: AlexZhuk от 23 Ноябрь 2022, 23:33:36
последние лет 20 когда перешли на кабели N2XY с NYY
Материал изоляции - резина? Не любит она солнечного света и перепадов температур. Трубки решают проблему, но в месте заделки качество все равно под вопросом.
Надо посмотреть в тактико-технических характеристиках данных кабелей у их производителя: а предназначены ли они для прокладки на улице?
Название: Re: устойчивость изоляции кабеля к УФ
Отправлено: mastaq от 24 Ноябрь 2022, 20:58:09
последние лет 20 когда перешли на кабели N2XY с NYY
Материал изоляции - резина? Не любит она солнечного света и перепадов температур. Трубки решают проблему, но в месте заделки качество все равно под вопросом.
Надо посмотреть в тактико-технических характеристиках данных кабелей у их производителя: а предназначены ли они для прокладки на улице?
хозяйство такое, что нет хозяина и нет исполнителей конкрееных. много кто крутится и трудится
поэтому предотвратить сложно. приходится жить с тем, что есть

кстати, не знаю как обьяснить, но нулевая жила, голубого цвета опдвержена всегда сильней
Название: Re: устойчивость изоляции кабеля к УФ
Отправлено: AlexZhuk от 24 Ноябрь 2022, 21:37:39
Попробуйте термоусаживаеые трубки. Во многих случаях решают проблемы. Обсадить на всю длину жилы, а также еще одну, потолще - на оболочку поверх уже одетых трубок в месте разделки. В качестве нее, стати, неплохо бы клеевую поставить. Это у которой внутренняя поверхность имеет клеющий слой. Он заполнит все пробелы в разделке.
Название: Re: устойчивость изоляции кабеля к УФ
Отправлено: mastaq от 24 Ноябрь 2022, 21:53:58
Попробуйте термоусаживаеые трубки. Во многих случаях решают проблемы. Обсадить на всю длину жилы, а также еще одну, потолще - на оболочку поверх уже одетых трубок в месте разделки. В качестве нее, стати, неплохо бы клеевую поставить. Это у которой внутренняя поверхность имеет клеющий слой. Он заполнит все пробелы в разделке.

я ищу решение в виде краски, грунтовки или ленты
кстати М3 выпускают но имеют недостатки
российско - китайская компания тоже заявляет что разработала изоленту, но я не пробовал
Название: Re: устойчивость изоляции кабеля к УФ
Отправлено: AlexZhuk от 24 Ноябрь 2022, 21:55:35
Существует и термоусаживаемая лента.