Есть проходная клемма ЗНИ-2,5мм2. На нее со стороны реле уже выведен контакт монтажным проводом ПуГВ 1х1,5
Из технических характеристик клеммы:
Сечение одножильного жёсткого провода 0,2...4 мм²
Сечение многожильного гибкого провода 0,2...2,5 мм²
Предположим, все соседние клеммы заняты, в клеммный ряд невозможно добавить еще клемм.
1) Сколько допустимо и практически возможно подключить к ней жил контрольных кабелей КВВГнг(А)-LS сечением 1.5 мм2, либо монтажных проводов такого же сечения? Т.е. если не использовать правильный вариант нескольких клемм, соединенных перемычкой.
2) Вариант - две жилы кабеля/провода с внешней стороны и одна жила с внутренней стороны вдобавок к имеющемуся проводу - реализуем/допустим?
3) Обобщая вопрос, сколько жил любого сечения можно подключить в клемму того же сечения?
-
ПУЭ п.3.4.7. На все остальные случаи есть WAGO или двух, трех ярусные клеммы.
-
https://youtu.be/7VxZYVA6iUk (https://youtu.be/7VxZYVA6iUk)
-
В ЗНИ опасно, если только гибкий провод с НШВИ2 использовать или без оного
-
В ЗНИ опасно, если только гибкий провод с НШВИ2 использовать или без оного
Есть ли зависимость от типа клемм?
Я понимаю, что в идеале одна клемма - один медный провод/жила. Но сплошь и рядом вижу проекты где проектировщики посадили на одну-две клеммы на цепи внешнего отключения к терминалу или ЭМО значительное количество кабелей, при этом не выписав никаких наконечников в спецификацию.
-
Если провод разного диаметра, то тонкий может не прожаться в ЗНИ, и выпасть. Также проблемно воткнуть два наконечника в колодку ЗНИ, так как изоляторы будут распираться. Предварительное групповое обжатие в наконечник гораздо технологичнее, и надежнее потому как все жилки уже соединяются воедино. Можно все это добро, в место наконечника, заколхозить на скрутку, но эта скрутка будет короткая 10мм, и может рассыпаться во время монтажа.
По поводу проектировщиков, не все знают с чем имеют дело. Для ЗНИ, есть объединяющие перемычки, или же сами ЗНИ бывают многоточечные.
-
Есть ли зависимость от типа клемм?
К сожалению - да. Сейчас вроде ЗНИ поправили конструктивно, а раньше туда и один провод было зажать проблемно.
-
Согласно п 3.4.7 ПУЭ "Присоединение двух медных жил кабеля под один винт не рекомендуется, а двух алюминиевых жил не допускается". Так что два медных провода подключать в одну клемму возможно, если они конечно соответствуют конструкции этой клеммы. Часто другой возможности просто нет, особенно если имеется в наличии клеммник, но не имеется никаких фирменных перемычек для него.
-
Согласно п 3.4.7 ПУЭ "Присоединение двух медных жил кабеля под один винт не рекомендуется, а двух алюминиевых жил не допускается". Так что два медных провода подключать в одну клемму возможно, если они конечно соответствуют конструкции этой клеммы. Часто другой возможности просто нет, особенно если имеется в наличии клеммник, но не имеется никаких фирменных перемычек для него.
Поддерживаю. И три совать приходилось.
Опять же: гибкие провода и НШВИ2 решают такие проблемы на раз-два.
Ну, если монтаж не 6мм2 :)
-
http://www.tekfor.ru/images/klemmy/asmbl_UT2-6_bridge.jpg
-
http://www.tekfor.ru/images/klemmy/asmbl_UT2-6_bridge.jpg
Да не вопрос, это верное решение. Только покажите мне проектировщика, который это все в смету заложит.
-
http://www.tekfor.ru/images/klemmy/asmbl_UT2-6_bridge.jpg
Да не вопрос, это верное решение. Только покажите мне проектировщика, который это все в смету заложит.
тут дело не только в проектировщике - еще в отделе закупок. Заказали лотки дкс 6 метровые, 2 месяца прошло все еще нету. А трасса смонтирована, все подключено и уже работает!!! Но не по проекту! про углы для лотков та же история - проше углы делать из прямых секций. ТАк что где закупка происходит по тендеру - там как получится
-
Также проблемно воткнуть два наконечника в колодку ЗНИ, так как изоляторы будут распираться.
Можно воспользоваться наконечниками НШВ. От НШВИ отличаются отсутсвием этой самой юбки-изолятора.
-
Можно воспользоваться наконечниками НШВ. От НШВИ отличаются отсутсвием этой самой юбки-изолятора.
Конечно можно, в таком случае провод менее защищен механически, и слабое место жилы будет между изоляционной оболочкой и наконечником, и может просто переломится от различных факторов. ИМХО применение НШВ обусловлено при невозможности применения НШВИ.
-
Можно воспользоваться наконечниками НШВ. От НШВИ отличаются отсутсвием этой самой юбки-изолятора.
Конечно можно, в таком случае провод менее защищен механически, и слабое место жилы будет между изоляционной оболочкой и наконечником, и может просто переломится от различных факторов. ИМХО применение НШВ обусловлено при невозможности применения НШВИ.
Вопрос в другом: а кто его там, в клеммнике, шевелить-то будет? не лишним будет вспомнить, что подавляющее большинство клемников поддерживают подключение многопроволочных проводов вообще без наконечников.
-
ИМХО применение НШВ обусловлено при невозможности применения НШВИ.
Ну так мы такой случай и рассматриваем)
-
Вопрос в другом: а кто его там, в клеммнике, шевелить-то будет?
Братья электрики, которые схемы не умеют чить, и начинают кишки раздирать, по проводам идти.
Некоторые модули в схемах (больные места) приходится частенько снимать на ревизию или менять, и НШВИ на проводи сидит жестче и более послушный при заводе в клемник.
-
Братья электрики, которые схемы не умеют чить, и начинают кишки раздирать, по проводам идти.
Некоторые модули в схемах (больные места) приходится частенько снимать на ревизию или менять, и НШВИ на проводи сидит жестче и более послушный при заводе в клемник.
Согласен, но ведь НШВ, полагаю, предложен в качестве варианта для безвыходной ситуации. Сам по себе тотальный сторонник использовать НШВИ с гибким проводом повсеместно и без исключений.
Были (может повторюсь) закидоны у руководства нашего, когда человеку не прислали наконечников, а сказали "Эти клеммы позволяют зажимать гибкий неоконцованный провод". Все, блин, работай. Я приехал на объект и офонарел от такого подхода. То "мы делаем упор на качество", то сами себе противоречат. Тьфу на них, я из-за такого рода производственной нервотрепки пить начал задолго до Нового года. Нервы сдали, извините за оффтоп.