вопрос задавался многократно, но я так и не понял, зачем нужно отступать 1 метр или 1.5 метра от фундамента дома, когда забиваем штыри заземления
-
Странно. А ссылку на пугкт ПУЭ можно? Я до компп еще только завтра доберусь.
Предположу лишь, что подкапывать фундамент не стоит.
-
Странно. А ссылку на пугкт ПУЭ можно? Я до компп еще только завтра доберусь.
Предположу лишь, что подкапывать фундамент не стоит.
я думаю, что подразумевают отмостку у дома (если правильно помню слово) или перепутали с высоким напряжением. там действительно в ПУЭ есть такое требование
если есть желание, то напишите в поиске. получим десятки форумов и блоков со спорами по поводу
-
https://www.proektant.org/index.php?topic=39239.0
https://zandz.com/ru/news/rasstoyanie_ot_zazemlitelya_do/
https://zinkonteh.by/info/135-zazemlenie-v-chastnom-dome-kak-sdelat
https://gosthelp.ru/text/NormyNormyustrojstvasetej.html
читать не обязательно, лишь хотел сказать. что я не одинок в этой теме
-
В ПУЭ на эту тему несколько пунктов. Для трансформаторных подстанция "не далее 1м"(1.7.98), например. А вообще, как по мне, это просто логика удобства и экономики. Оптимальное расстояние. Если контур вокруг здания, то у здания есть отмостка. Она примерно метр. Грунт вокруг фундамента будет менее плотный. Здание ходит в межсезонье и может поломать примыкающие сооружения. Заземлитель положено осматривать, как это сделать если сверху отмостка? Долбить и портить отмостку, а потом платить за ее восстановление? В отдельных регионах, где пучинистый грунт заземлитель может просто выдавить наверх - до свидания отмостка. Еще какой ни будь дурак может сделать контур в 2х метрах от здания, и толку от него там? Ударит молния в 1м перед домом и весь смысл защиты здания от внешний грозовых перенапряжений в пустую. Вот и пишут примерно 1м. И не туда, и не сюда. :o А потом всякие проектировщики канализации появляются и весь феншуй портят. :'(
-
Добавлю еще идею: часто фундамент здания является естественным заземлителем. Поэтому забивать первый заземляющий электрод рядом с фундаментом бессмысленно - он будеет экранирован фундаментом и неэффективен. Но это если данный естественный заземлитель используется.
-
Получается четких требований в ПУЭ нет по размещению контура заземления не для подстанций, а для помещений с оборудованием? И еще вопрос над контуром заземления можно поставить оборудование на сваях, которые будут рядом со штырями заземления? Тоже в ПУЭ не нашел регламентируется ли это.
-
Получается четких требований в ПУЭ нет по размещению контура заземления не для подстанций, а для помещений с оборудованием? И еще вопрос над контуром заземления можно поставить оборудование на сваях, которые будут рядом со штырями заземления? Тоже в ПУЭ не нашел регламентируется ли это.
не я придумал - решение проблем зазкмления это сочетание знаний, интуициии и везения
-
Добавлю еще идею: часто фундамент здания является естественным заземлителем. Поэтому забивать первый заземляющий электрод рядом с фундаментом бессмысленно - он будеет экранирован фундаментом и неэффективен. Но это если данный естественный заземлитель используется.
Он и на расстоянии одного метра будет экранировать. Мы обычно соблюдаем правило при монтаже ЗУ: расстояние между вертикальными заземлителями - не менее длины самого длинного заземлителя.
-
есть выражение, наверное для композиторов - новые песни пишут те у кого нет хороших старых
поэтому и возвращаюсь к теме. тем более, что не прояснил для себя
допустим, что говорим о заземлении защитном и предположим что система TNC-S
- с одной стороны благодаря повторному, местному сопротивлению мы снижаем потенциал на корпусах бытовых приборов в случае отгорания общего нуля. и тут не важно где расположен контур
- с другой стороны, если по технической или человеческой причине перепутают фазу и ноль, то на всех корпусах и фундаменте, если он заземлитель, будет фаза. человек снаружи, стоит на земле и касается здания с потенциалом фазы, а под ногами потенциал земли. тут полезно выполнить контур на удалении шагового напряжения вокруг дома
какие возражения?
понятно, что потенциал от заземлителя убывает по кривой пропорционально расстоянию деленному пополам и не совсем будет 0, да и не совсем фаза будет на заземлителе
но наши рассуждения ведь виртуальные?
-
Получается четких требований в ПУЭ нет по размещению контура заземления не для подстанций, а для помещений с оборудованием? И еще вопрос над контуром заземления можно поставить оборудование на сваях, которые будут рядом со штырями заземления? Тоже в ПУЭ не нашел регламентируется ли это.
ПУЭ 1.7.90 вроде достаточно понятно написано.
-
Получается четких требований в ПУЭ нет по размещению контура заземления не для подстанций, а для помещений с оборудованием? И еще вопрос над контуром заземления можно поставить оборудование на сваях, которые будут рядом со штырями заземления? Тоже в ПУЭ не нашел регламентируется ли это.
ПУЭ 1.7.90 вроде достаточно понятно написано.
1.7.90 относится к Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью
т.е. это что то не из нашей жизни
-
вопрос задавался многократно, но я так и не понял, зачем нужно отступать 1 метр или 1.5 метра от фундамента дома, когда забиваем штыри заземления
Теоретически, чем ближе к дому – тем лучше. Давайте порассуждаем. Пусть дом стоит на некотором основании, не связанном с заземляющим устройством, а сам заземлитель расположен на расстоянии около 15-20 м. от дома. При замыкании фазы на ОПЧ электроприемника (реакцию автоматики в данном примере не рассматриваем) человек, находящийся в доме, попадает под напряжение прикосновения, определяемое максимальным напряжением на заземляющем устройстве, так как он находится за пределами зоны растекания заземлителя. В случае, если заземлитель находится в непосредственной близости от дома, человек попадет под более низкое напряжение прикосновения, так как будет находиться в точке зоны растекания, максимально приближенной к заземлителю. Получим своеобразную СУП, распространяющуюся на землю. В этой связи, отличным решением будет организация заземляющего контура вокруг здания. Еще лучше, если под полом будет забито несколько заземляющих электродов, сваренных между собой. Получим дополнительно выравнивание потенциалов. В случае свайного «фундамента» сваи можно использовать в качестве электродов, что представляется хорошим решением. С ЖБ фундаментом все понятно: его арматуру следует включить в СУП.
Думаю, что решение об устройстве заземляющего контура на расстоянии 1-1,5 м от фундамента продиктовано удобством проведения земляных работ при выполнении контура, не более того. Да, и наличие отмостки надо иметь в виду.
Какие-либо нормативные документы на этот счет мне не попадались.
-
вопрос задавался многократно, но я так и не понял, зачем нужно отступать 1 метр или 1.5 метра от фундамента дома, когда забиваем штыри заземления
А откуда взяты эти размеры - 1 метр, или 1.5 метра? Из какой литературы? Обычно проектом, всё равно определяется расстояние. У меня например, на одном здании (9 этажей) молниезащита сразу уходит в землю, и соединяется при этом с контуром заземления, без всяких отступлений 1 метр, 1.5 метра.
Может просто для удобства монтажа отступают, если речь, как я понял, о загородном доме? И соглашусь с вышесказанными предположениями: зачем портить отмостку, и копать-забивать рядом с фундаментом, с вероятностью его повреждения?
-
вопрос задавался многократно, но я так и не понял, зачем нужно отступать 1 метр или 1.5 метра от фундамента дома, когда забиваем штыри заземления
А откуда взяты эти размеры - 1 метр, или 1.5 метра? Из какой литературы? Обычно проектом, всё равно определяется расстояние. У меня например, на одном здании (9 этажей) молниезащита сразу уходит в землю, и соединяется при этом с контуром заземления, без всяких отступлений 1 метр, 1.5 метра.
Может просто для удобства монтажа отступают, если речь, как я понял, о загородном доме? И соглашусь с вышесказанными предположениями: зачем портить отмостку, и копать-забивать рядом с фундаментом, с вероятностью его повреждения?
[/quote
спасибо за ответ. но мы говорим о защитном заземлении. т.е. заземлении что бы не ударило током
как в России есть (были) две беды, так и в TNC-S есть две. это отгорание или отключение PEN проводника и вторая - перепутывание нуля и фазы (это вызвано недоразумением в цвете жил кабеля и СИП)
для первой беды важно сопротивление заземлителя как можно ниже, что связано с уменьшением потенциала на всех бытовых приборах
и не важно где этот будет заземлитель
для второй беды (часто электрики ее отрицают) важно, что бы было уравнение потенциалов как внутри дома, так и вблизи
поэтому конечно нужно обязательно фундаментное заземление. но и этого мало. вокруг здания нужен контур в земле, что бы и выровнять и уровнять потенциал. человек снаружи касается здания с высоким потенциалом, нужно что бы и под ногами был тот же потенциал
конечно это теория. но все что теоритически возможно, может случиться и практически
часто можно увидеть и услышать рекомендации относительно местного заземлителя и рассчеты - одиночный, треугольник, по 2 углам, по 4 углам...
не берется в расчет перепутывание фазы и нуля
а против этого не спасет никакая защита - ни УЗО, ни АВ
вот и вопрос - а что делать? ну не обкапывать же дом?
-
как в России есть (были) две беды, так и в TNC-S есть две. это отгорание или отключение PEN проводника и вторая - перепутывание нуля и фазы
Вы преувеличиваете опасность TN-C-S. Если бы эта система была так опасна, ПУЭ не требовали бы ее обязательного выполнения.
для первой беды важно сопротивление заземлителя как можно ниже, что связано с уменьшением потенциала на всех бытовых приборах
Какое сопротивление заземляющего устройства, по-Вашему, способно уменьшить «потенциал на всех бытовых приборах» до допустимых значений?
для второй беды (часто электрики ее отрицают) важно, что бы было уравнение потенциалов как внутри дома, так и вблизи
А если человек пользуется переносным электроприемником на дачном участке не вблизи дома, а на некотором расстоянии от него, то есть вне зоны действия СУП? Как защититься от косвенного прикосновения? Перекопать весь участок и зарыть в землю металлическую сетку для выравнивания потенциалов?
не берется в расчет перепутывание фазы и нуля
Ну почему же не берется? Если в доме выполнена СУП (а она должна быть выполнена), то в зоне ее действия человеку ничто не угрожает даже при выносе фазного напряжения на ОПЧ электроустановки. Странные Вы делаете утверждения. Вы нормы-то внимательно читаете?