Киловольт

Руководящие документы => Вопросы по пунктам и разделам ПУЭ => Тема начата: Павел94 от 10 Январь 2023, 11:42:48

Название: Вопросы по ПУЭ 1.7.22-1.7.23
Отправлено: Павел94 от 10 Январь 2023, 11:42:48
Всем добрый день. Анонсирую много вопросов по ПУЭ. Далее каждый вопрос будет отдельной темой - для этого предлагаю создать ветку - "ВОПРОСЫ ПО ПУЭ"

 Некоторые пункты непонятны (пока-что). Некоторые - понятны, но до конца сомневаешься так как дошел до понимания сам
Некоторые вызывают разночтения - в общем это не суть.

Суть в том чтобы, каждый дающий ответ в ветке - дал ответ без ехидства и лишней воды

ВОПРОС ПЕРВЫЙ 1.7.22 - в данном пункте говорится именно про землю (по которой мы ходим)? или например про корпус который заземлен?

ВОПРОС ВТОРОЙ 1.7.23 - где можно посмотреть примеры рассчетов, иллюстрации?
Название: Re: Вопросы по ПУЭ 1.7.22-1.7.23
Отправлено: леопольд от 11 Январь 2023, 13:21:21
Всем добрый день. Анонсирую много вопросов по ПУЭ.
ВОПРОС ПЕРВЫЙ 1.7.22 - в данном пункте говорится именно про землю (по которой мы ходим)? или например про корпус который заземлен?
Cразу хочу заметить, что ПУЭ-7 вышли ровно 20 лет назад. Часть их положений устарела. Поэтому положения ПУЭ нужно соотносить с положениями более поздних стандартов и применять их в части, не противоречащей современным НТД.
Что касается первого вопроса, то речь идет о физической земле. Вот пояснение из п.1.7.21. «Термин «земля, используемый в главе, следует понимать как «земля в зоне растекания».
При этом надо понимать, что есть общее понятие «Земля» (пишется именно с большой буквы «З»), которое означает планету со всеми её физическими свойствами. Часть Земли в зоне растекания – это локальная земля (п.1.7.21), а часть Земли за пределами зоны растекания – относительная земля (или зона нулевого потенциала), п.1.7.20.
ВОПРОС ВТОРОЙ 1.7.23 - где можно посмотреть примеры рассчетов, иллюстрации?
Не совсем понятно, о каких расчетах идет речь. Если о расчетах сопротивления заземлителей, то их достаточно в интернете. Если о напряжении прикосновения, то, ввиду неопределенности многих исходных параметров (о них говорил в другом посте), фактическое напряжение прикосновения (п.1.7.24) подсчитать маловероятно. Реально, что можно посчитать, так это напряжение на ЗУ (п.1.7.23), зная ток через заземлитель (его легко измерить) и сопротивление ЗУ, определяемое замерами или, на худой конец, расчетом. Это напряжение будет являться «ожидаемым напряжением прикосновения», которое, как правило, заведомо больше «фактического» напряжения прикосновения (п.1.7.24).
Более подробно о процессах растекания электрического тока в земле и некоторых расчетах можно посмотреть в учебниках для электротехнических вузов, например, в книге «Электробезопасность. Теория и практика», авторы П.А Долин, В.Т. Медведев, 2012 г., или в книге «Заземление, защитные меры электробезопасности», автор М.Р. Найфельд. (есть в интернете в PDF формате).
Название: Re: Вопросы по ПУЭ 1.7.22-1.7.23
Отправлено: Павел94 от 11 Январь 2023, 13:39:13
Всем добрый день. Анонсирую много вопросов по ПУЭ.
ВОПРОС ПЕРВЫЙ 1.7.22 - в данном пункте говорится именно про землю (по которой мы ходим)? или например про корпус который заземлен?
Cразу хочу заметить, что ПУЭ-7 вышли ровно 20 лет назад. Часть их положений устарела. Поэтому положения ПУЭ нужно соотносить с положениями более поздних стандартов и применять их в части, не противоречащей современным НТД.
Что касается первого вопроса, то речь идет о физической земле. Вот пояснение из п.1.7.21. «Термин «земля, используемый в главе, следует понимать как «земля в зоне растекания».
При этом надо понимать, что есть общее понятие «Земля» (пишется именно с большой буквы «З»), которое означает планету со всеми её физическими свойствами. Часть Земли в зоне растекания – это локальная земля (п.1.7.21), а часть Земли за пределами зоны растекания – относительная земля (или зона нулевого потенциала), п.1.7.20.
ВОПРОС ВТОРОЙ 1.7.23 - где можно посмотреть примеры рассчетов, иллюстрации?
Не совсем понятно, о каких расчетах идет речь. Если о расчетах сопротивления заземлителей, то их достаточно в интернете. Если о напряжении прикосновения, то, ввиду неопределенности многих исходных параметров (о них говорил в другом посте), фактическое напряжение прикосновения (п.1.7.24) подсчитать маловероятно. Реально, что можно посчитать, так это напряжение на ЗУ (п.1.7.23), зная ток через заземлитель (его легко измерить) и сопротивление ЗУ, определяемое замерами или, на худой конец, расчетом. Это напряжение будет являться «ожидаемым напряжением прикосновения», которое, как правило, заведомо больше «фактического» напряжения прикосновения (п.1.7.24).
Более подробно о процессах растекания электрического тока в земле и некоторых расчетах можно посмотреть в учебниках для электротехнических вузов, например, в книге «Электробезопасность. Теория и практика», авторы П.А Долин, В.Т. Медведев, 2012 г., или в книге «Заземление, защитные меры электробезопасности», автор М.Р. Найфельд. (есть в интернете в PDF формате).
ОК!