Руководящие документы => Вопросы по пунктам и разделам ПУЭ => Тема начата: Павел94 от 17 Январь 2023, 17:05:31

Название: Вопрос по ПУЭ 1.7.50-51
Отправлено: Павел94 от 17 Январь 2023, 17:05:31
Если взять частный дом (дачу) - получается всегда выполнена защита при прямом и косвенном прикосновении (когда по уму делают)?

- основная изоляция токоведущих частей
-защитное заземление
-автоматическое отключение питания
Название: Re: Вопрос по ПУЭ 1.7.50-51
Отправлено: AlexZhuk от 17 Январь 2023, 23:59:50
Я полагаю, что и многие другие мероприятия из этого перечня присутствуют:
Цитировать
1.7.50. Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения:
основная изоляция токоведущих частей;
ограждения и оболочки;
установка барьеров;
размещение вне зоны досягаемости;
применение сверхнизкого (малого) напряжения.
Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
защитное заземление;
автоматическое отключение питания;
уравнивание потенциалов;
выравнивание потенциалов;
двойная или усиленная изоляция;
сверхнизкое (малое) напряжение;
защитное электрическое разделение цепей;
изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.
Уравнивание потенциалов может быть выполнено? Не вижу преград.
Двойная изоляция, которую практикуют на современных обогревателях.
Ограждения и оболочки (щитки, небось, без дверей не повешены?)
Применение сверхнизкого напряжения: я у себя в подвале на даче как раз так собрался делать, (особо опасное сырое помещение).
А если баня? Так целый кодекс в вид ГОСТа.
А вот с автоматическим отключением питания - тут на тоненького. А всегда ли оно возможно выполнено, чтобы за нормируемое время отключалось?
Название: Re: Вопрос по ПУЭ 1.7.50-51
Отправлено: Павел94 от 18 Январь 2023, 08:41:40
Я полагаю, что и многие другие мероприятия из этого перечня присутствуют:
Цитировать
1.7.50. Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения:
основная изоляция токоведущих частей;
ограждения и оболочки;
установка барьеров;
размещение вне зоны досягаемости;
применение сверхнизкого (малого) напряжения.
Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
защитное заземление;
автоматическое отключение питания;
уравнивание потенциалов;
выравнивание потенциалов;
двойная или усиленная изоляция;
сверхнизкое (малое) напряжение;
защитное электрическое разделение цепей;
изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.
Уравнивание потенциалов может быть выполнено? Не вижу преград.
Двойная изоляция, которую практикуют на современных обогревателях.
Ограждения и оболочки (щитки, небось, без дверей не повешены?)
Применение сверхнизкого напряжения: я у себя в подвале на даче как раз так собрался делать, (особо опасное сырое помещение).
А если баня? Так целый кодекс в вид ГОСТа.
А вот с автоматическим отключением питания - тут на тоненького. А всегда ли оно возможно выполнено, чтобы за нормируемое время отключалось?
Принято, спасибо!