Киловольт
Руководящие документы => Вопросы по пунктам и разделам ПУЭ => Тема начата: Павел94 от 27 Январь 2023, 11:18:47
-
1.7.77.
Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе ТN и заземлять в системах IT и ТТ:
6) металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок площадью до 100 см2, в том числе протяжные и ответвительные коробки скрытых электропроводок.
Вопрос: трубы в местах их прохода через стены и перекрытия допускается не заземлять только при их площади до 100 см2? или это к ним не относится?
-
Про это там и говориться - "Отрезки труб". И если обратишь внимание, то в разных нормах по разному этот пункт звучять. Недавно делал подборку другу, у него заказчик заземлять проходки требовал. Вот в одном месте написано площадь, а в другом(тот же ВСН) сечение. И первое что меня он спросил - в каком направлении мерить.
"И 1.03-08" (серия инструкций вместо ВСН)
4. Металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия; отрезки стальных труб электропроводки; отрезки стальной полосы при прокладке по ним отдельных кабелей, а также другие доступные прикосновению и имеющие длину стороны или диаметр основания не более 50 мм подобные детали электропроводок, выполняемых кабелями или изолированными проводами, прокладываемыми по стенам, перекрытиям и другим элементам строений.
"ВСН 180-84"
9.3. Не требуется преднамеренно заземлять или занулять металлические скобы, закрепы, отрезки труб в проходах через стены и перекрытия, съемные крышки коробов и другие отдельные детали электропроводок сечением в свету до 100 см2, случайное прикосновение к которым невозможно или крайне затруднено.
*Похоже что только составители ВСН были без высшего образования и с опытом работы.
-
а также другие доступные прикосновению и имеющие длину стороны или диаметр основания не более 50 мм
длина стороны трубы 50мм к примеру - не много)
-
Уверен?))
https://i.postimg.cc/2jMwWBKd/2023-01-30-164216471.png (https://i.postimg.cc/2jMwWBKd/2023-01-30-164216471.png)
Труба+обрамление. Труба без обрамления может применяться только в бетонных стенах, и то так себе решение.
-
Уверен?))
https://i.postimg.cc/2jMwWBKd/2023-01-30-164216471.png (https://i.postimg.cc/2jMwWBKd/2023-01-30-164216471.png)
Труба+обрамление. Труба без обрамления может применяться только в бетонных стенах, и то так себе решение.
нет, не уверен - но по тексту 50 мм длина стороны=длина трубы тоже не более 50мм??
Поискал в интеренте - готовых трубных блоков не нашел - монтажники подобные делают вручную?
-
Там весь разговор про доступные прикосновению части, т.е. лицевую сторону. Прямо не написано, но смысл в этом.
Монтажники проклинают проектировщиков и делают в ручную, если нормальные. У них это много времени занимает, чтобы обсчитать объем материала и сколько труб кидать. Плохие ходят и ноют что уже все проложили просто так.