Киловольт
Электрооборудование => Прочее электрооборудование => Тема начата: blastbeat от 01 Февраль 2023, 21:59:13
-
Прошу помочь с подбором стабилизатора напряжения. Суть проблемы в следующем: в кинотеатре была установлена довольно мощная печь с довольно неприятным алгоритмом работы. С периодом в 1 секунду включается и отключается посредством твердотельных реле порядка 35 кВт ТЭНов. Это создает прыжки напряжения во всей сети в 10-15 В. После установки печи уже несколько раз накрывалась дорогостоящая (по поллимона за единицу) электроника - видеокарты в компьютерах и платы в проекторах. На щиты, от которых запитано вышеуказанное оборудование, изначально были поставлены сервоприводные ресанты, модель которых, к сожалению, не знаю. После непродолжительного времени эксплуатации имеющиеся стабилизаторы вышли из строя и стали периодически кататься в сервис. А оборудование, которое должно было ими быть защищено - начало гореть.
Подскажите фирму, а лучше конкретно модель с добротной элементной базой и высокой надежностью, которая бы нормально защитила такую электронику. И вообще, каким типом стабилизаторов лучше защищать электронику, сервоприводными или тиристорно/симисторным? Или каким другим? Нужен однофазный аппарат на 5-10 кВА.
-
В вашем случае нужен быстродействующий симисторный стабилизатор. Изготовление наверное будет под заказ. Пообщайтесь с изготовителем.
https://inteps.ru/catalog/ (https://inteps.ru/catalog/)
-
Поддерживаю предыдущий комментарий. Сервоприводный за "1 раз в секунду" не успеет (да они вам и так уже "показали класс"), релейный выработает ресурс релюшек за неделю постоянной трескотни.
-
Как мне пояснили, быстродействие на тиристоре, равняется полупериоду сети, примерно 10мс
-
Я так и полагал. Но мне бы проверенную модель. Производитель, ясен пень, скажет что его аппараты самые надежные и хорошие.
-
Но мне бы проверенную модель.
Сомневаюсь, что найдется человек, который их сравнивал между собой. Дорогое удовольствие.
А у тех, у кого имеются тиристорные стабилизаторы, тут лотерея. Кому как повезет. Одному достался и работает себе с минимальной нагрузкой. А у другого электрокотел через него работает, да еще и прочее оборудование в ужасном состоянии, коротыши регулярно накидывает.
Хотя согласен, отзывы неплохо было бы почитать. Но у меня у самого релейный стоит. Про трескотню релюх написал, зная, как это происходит. Как начнет напряжение в сети вечером гулять, такой ритм отбивают - ни один музыкант ни под какой дурью такого не придумает :)
-
LIDER - Inteps. 3х фазный видел у наших партеров, питает станочное оборудование. Работает без нареканий. Такой же хотел себе заказать в этой фирме http://www.ueef.ru/o-nas/Vypolnennye-proekty/ (http://www.ueef.ru/o-nas/Vypolnennye-proekty/). Посмотрите выполненные проекты.
Каталог 2020 https://inteps.ru/media/config/Каталог_2020_LIDER_1_VfN5TR8.pdf (https://inteps.ru/media/config/Каталог_2020_LIDER_1_VfN5TR8.pdf)
Когда узнавал цену, мне сказали что основа себестоимости, это импортные тиристоры Simens. Не знаю что они сейчас устанавливают, поскольку сименс ушел из России.
Про трескотню релюх написал, зная, как это происходит. Как начнет напряжение в сети вечером гулять, такой ритм отбивают - ни один музыкант ни под какой дурью такого не придумает :)
Дак вот значит где ноты для озвучки фильмов берутся)
-
Дак вот значит где ноты для озвучки фильмов берутся)
Скоро фильм выйдет про ПР103 от Овен. Там вы еще не такую музыку услышите в исполнении ПР103 и парочки модульных контакторов :)
-
Как оказалось, для моих целей подошел не стабилизатор, а ИБП. Причем онлайн ИБП с двойным преобразованием. Цены на них кусачие - 3ф 30 кВА стоит от 700к до 1,5кк
-
Как оказалось, для моих целей подошел не стабилизатор, а ИБП. Причем онлайн ИБП с двойным преобразованием. Цены на них кусачие - 3ф 30 кВА стоит от 700к до 1,5кк
И проблема исчезла?
-
нет) дегнег не нашлось. по итогу пришли к методу, который изначально был запрещён руководством. переаспределением нагрузок на другой ввод с ведением кабелей через полкинотеатра)
-
но пообщавшись с производителями и продаванами (с продаванами общаться не так интересно))), а также почитав теорию, пришёл к выводу, что помогло бы. А вот тиристорно-симсторные стабы не успевали бы.