Киловольт

Электрооборудование => Автоматические выключатели => Тема начата: Мишаня от 02 Февраль 2023, 20:06:38

Название: Siemens Sirius
Отправлено: Мишаня от 02 Февраль 2023, 20:06:38
Доброго вечера, уважаемы форумчане. Имеется трехфазная сеть, от двух фаз которой напряжение подается на автоматический выключатель (https://disk.yandex.ru/i/kk-eJ5B0Z9fI6A). От автомата питается трансформатор (https://disk.yandex.ru/i/bu1E1Qr7jf9VcQ).
Собственно, два вопроса:
1. Для чего фаза B пропущена два раза через автомат?
2. Почему при обрыве нулевого проводника к установке этот автомат выбивает?
Фото (https://disk.yandex.ru/i/rkRKRYXWzoNREA) самого автомата.
Название: Re: Siemens Sirius
Отправлено: Sharfik от 03 Февраль 2023, 07:55:44
1. Для чего фаза B пропущена два раза через автомат?
В документации на автоматы защиты двигателей обычно приводится схема подключения однофазных потребителей через трехфазный автомат. У вас сделано по аналогии. Чтобы автомат работал правильно и был равномерный прогрев полюсов цепь прогоняют через все полюса.

2. Почему при обрыве нулевого проводника к установке этот автомат выбивает?
Не зная схемы внутренней оборудования можно только гадать.
Название: Re: Siemens Sirius
Отправлено: Мишаня от 03 Февраль 2023, 09:21:41
Благодарю за ответ, теперь понятно про равномерный прогрев. От вторичных обмоток тр-ра питаются электронные блоки.
Название: Re: Siemens Sirius
Отправлено: AlexZhuk от 03 Февраль 2023, 21:08:12
2. Почему при обрыве нулевого проводника к установке этот автомат выбивает?
А выбивает по отсечке или тепловой защите?
Название: Re: Siemens Sirius
Отправлено: Мишаня от 04 Февраль 2023, 10:07:33
По отсечке.
Название: Re: Siemens Sirius
Отправлено: AlexZhuk от 04 Февраль 2023, 11:47:01
Хорошо, дальше едем. В каком месте схемы надо оборвать нулевой проводник, чтобы этот автомат выбило?
Название: Re: Siemens Sirius
Отправлено: Мишаня от 04 Февраль 2023, 12:15:51
Прямо на вводе. На первой схеме чуть левее ферритового кольца (по схеме FER2). Это лифт Otis, идёт процесс монтажа и пусконаладки. Строители перебили нулевой проводник, начал выбивать этот автомат. Всё конечно же восстановили, но вопрос остаётся, т.к. трансформатор питается от двух фаз, ноль на него не приходит.
Название: Re: Siemens Sirius
Отправлено: AlexZhuk от 04 Февраль 2023, 13:17:58
Чем славится обрыв нулевого проводника? Тем, что в сети за его обрывом напряжения перераспределяются по фазам в зависимости от их загруженности. Правда, это касается фазных напряжений, вроде бы линейные остаются неизменными. Советую проверить, так ли это. Отключите нулевой проводник и измерьте линейное напряжение на входе в автомат. Если оно увеличится, значит - дело в этом.
Других связей не наблюдаю, но и это объяснение, к слову говоря, не выдерживает критики. Не плохо бы проверить, нет ли где обрывов фазных проводников. Чудес не бывает, а вдруг одна из фаз в рабочем режиме приходит не из сети, а откуда-то извне и ее наличие как-то связано с нулевым проводником? Остальную же часть семы мне не видно.
Название: Re: Siemens Sirius
Отправлено: Мишаня от 04 Февраль 2023, 15:49:39
Благодарю за ответ. Буду на объекте - поэкспериментирую.