Пытаюсь разобраться со следующей задачкой:
1. На вторичной смоделированного трансформатора на подстанции - параметры на скрине, проседает напряжение при перегрузке. Я это понимаю как при добавлении нагрузки в сеть, ток потребление увеличивается, что приводит к падению бо́льшего напряжения на внутреннем сопротивлении трансформатора. Т.е. от напряжения на входе, отнимается напряжение которое падает на внутреннем сопротивлении трансформатора (которое выросло из-за повышения тока), и напряжение на вторичной оказывается ниже чем было до добавления нагрузки.
2. Затем, я увеличил мощность трансформатора с 1 МВА до 2,5 МВА, и прогнал опять в проге. Результат теперь мне уже не совсем понятен - напряжение восстановилось.

Справка: Не судите строго за такой вопрос, образование нынче пошло такое что в техникуме не учат о деталях работы трансформатора, в дебри нас вообще не вводили. Надеюсь на опыт знатоков. Хочу понять в какую сторону мне копать, скиньте конкретную тему где можно прочитать про мой случай.

Ниже приведены три случая:
1) До добавления нагрузки - трансформатор 1 МВА
(https://i.ibb.co/WDn9Zhb/1.png) (https://ibb.co/WDn9Zhb)
2) После добавления нагрузки - трансформатор 1 МВА
(https://i.ibb.co/n0kZ7w5/1.png) (https://ibb.co/n0kZ7w5)
3) После добавления нагрузки - трансформатор 2,5 МВА
(https://i.ibb.co/YP7PNm7/2-5.png) (https://ibb.co/YP7PNm7)
4) Параметры трансформаторов (1 МВА и 2,5 МВА)
(https://i.ibb.co/8MsJYxq/image.png) (https://ibb.co/8MsJYxq)
(https://i.ibb.co/sQ6Wqpy/image.png) (https://ibb.co/sQ6Wqpy)


Вопрос: Почему при одинаковых параметрах трансформатора до и после, кроме как его увеличения в мощности с 1,0 МВА до 2,5 МВА, напряжение на вторичной перестало проседать? Внутреннее сопротивление осталось тем же, и нагрузка после того как увеличилась, не менялась больше.
Название: Re: Теория работы трансформатора - на практике
Отправлено: AlexZhuk от 03 Февраль 2023, 21:15:53
Ответ прост. Сами же пишете, что виновато внутреннее сопротивление трансформатора. Так вот, чем мощность трансформатора больше, тем большего сечения провода в его обмотках. Они же должны номинальный ток выдерживать без нагрева и расплавления. Соответственно, внутреннее сопротивление меньше.
Это можно объяснить и проще: вы трансформатор перестали перегружать.
Название: Re: Теория работы трансформатора - на практике
Отправлено: RuElektrik007 от 04 Февраль 2023, 09:45:26
AlexZhuk,

В ПО оба трансформатора с одинаковым внутреннем сопротивлением, как тогда?
Название: Re: Теория работы трансформатора - на практике
Отправлено: AlexZhuk от 04 Февраль 2023, 11:53:28
AlexZhuk,

В ПО оба трансформатора с одинаковым внутреннем сопротивлением, как тогда?
А где видно, что они с одинаковым внутренним сопротивлением? Что вы посчитали за эту цифру?
И, судя по по скрину для трансформатора 2500 кВА, вы его не перегрузили. Там нагрузка 1600 кВА.
Название: Re: Теория работы трансформатора - на практике
Отправлено: RuElektrik007 от 09 Февраль 2023, 19:46:25
AlexZhuk,
Сегодня открыл список уже внесенных в базу трансформаторов с их сопротивлениеми - Z1, Z0. Прикинул сопротивление и мощность, и как раз наоборот - выше мощность - выше сопротивление.
(https://i.ibb.co/301Ldq1/Impedance01.jpg) (https://ibb.co/301Ldq1) (https://i.ibb.co/G7H6r8q/Impedance02.jpg) (https://ibb.co/G7H6r8q)


Цитировать
И, судя по по скрину для трансформатора 2500 кВА, вы его не перегрузили. Там нагрузка 1600 кВА.
В том и суть, если обновить до 2500 кВА, получается что все в норме, а если оставить тот который и так установлен (1000 кВА), получается что его перегрузим с добавленной нагрузкой.