Киловольт
Электрооборудование => Автоматические выключатели => Тема начата: Павел94 от 09 Февраль 2023, 15:00:16
-
Решил проверить АВ по методичке https://i.postimg.cc/k5fg5q8P/image.png
(https://i.postimg.cc/B6FZBDk4/image.png) (https://postimages.org/)
ВЫбор теплового расцепителя автомата:
(https://i.postimg.cc/YSfbGyqH/image.png) (https://postimages.org/)
Двигатель 45кВт, прямой пуск.
Ток 85А
Ток пиковый 85*7.02=597А
Тепловой расцепитель 0.4*597=238А, ближайшее будет 250А
Есть у кого-то еще методички по выбору АВ?