Киловольт

Релейная защита и автоматика => Микропроцессорные реле => Тема начата: Юра Симферополь от 09 Февраль 2023, 19:26:01

Название: посоветуйте микропроцессорный РЗА для разомкнутого треугольника ЗНОЛП 6 кВ
Отправлено: Юра Симферополь от 09 Февраль 2023, 19:26:01
Здравствуйте .посоветуйте пожалуйста микропроцессорный РЗА для разомкнутого треугольника ЗНОЛП 6 кВ с отображением киловольтов
Название: Re: посоветуйте микропроцессорный РЗА для разомкнутого треугольника ЗНОЛП 6 кВ
Отправлено: AlexZhuk от 09 Февраль 2023, 20:00:31
По-моему, любой терминал, к которому подводится 3Uo, имеет возможность показывать его значение на дисплее.
А вам он с какой целью нужен? Для отходящих присоединений или строго для ячейки ТН?
Название: Re: посоветуйте микропроцессорный РЗА для разомкнутого треугольника ЗНОЛП 6 кВ
Отправлено: Юра Симферополь от 09 Февраль 2023, 20:30:27
реализовать защиту на вводной ячейке с BB/TEL 10 кВ . я так понимаю РЗА при каких то авариях должен выключить вводную ячейку . ЗНОЛП есть и питает счётчик . это уже действующее РУ 6 кВ . местному энергетику  не нравится отсутсвие этой защиты , его директор хочет это исправить без проекта , со словами : вы можете  сделать вот так ,вот так и вот так ). звонок энергетику ничего не дал : я не знаю , ставтье что хотите , гуглите в интернете .......
Название: Re: посоветуйте микропроцессорный РЗА для разомкнутого треугольника ЗНОЛП 6 кВ
Отправлено: AlexZhuk от 11 Февраль 2023, 12:39:13
А какой терминал планируется установить на вводной ячейке, или вы его еще выбираете?
Есть сейчас на вашем ТН реле напряжения, включенное в разомкнутый треугольник? На что оно действует? Наверняка на сигнал "Замыкание на землю".
И терминал, при подключении к нему 3Uo, тоже ,с такой же уставкой по напряжению, что и ваше реле, будет выдавать сигнал "Замыкание на землю". По другому вы его не запараметрируете. Если вы при появлении ОЗЗ будете им рубить секцию, ничего хорошего не выйдет. ОЗЗ в таких сетях предполагается активно искать, а не отключать, если отключите, то задача "искать" приобретает вывод "невозможно".
Так что ваш терминал всего лишь сможет заменить (продублировать) реле напряжения, установленное на ячейке ТН. хорошо это или плохо? Ну, лишним не будет. Тем более ,что подавляющее большинство терминалов, имеющих входы по линейным напряжениям от ТН, имеет вход и для 3Uo. выясняется простым чтением мануала - долистываете до типовой схемы подключения, и там все видно.
Дополнительная видеотура:
Виды заземления нейтрали (https://youtu.be/v2Ch5Ko1Cx4)
Земляная защита (https://youtu.be/qYkMzNSyNrY)
Название: Re: посоветуйте микропроцессорный РЗА для разомкнутого треугольника ЗНОЛП 6 кВ
Отправлено: Андрей Ч. от 12 Февраль 2023, 07:20:08
Попробуйте БЗП-01 от Микропроцессоных технологий.
Название: Re: посоветуйте микропроцессорный РЗА для разомкнутого треугольника ЗНОЛП 6 кВ
Отправлено: Юра Симферополь от 14 Февраль 2023, 21:24:20
на вводных и отходящих линиях установлены БЗП 01 с приставкой по току ТА . бывает приставка TV под напряжение ЗНОЛПа . я так понимаю мне на БЗП 01 TV , надо будет настроить отображение в киловольтах и включить соответсвующую защиту . что бы терминал отображал существующие проблемы . так ?
Название: Re: посоветуйте микропроцессорный РЗА для разомкнутого треугольника ЗНОЛП 6 кВ
Отправлено: Андрей Ч. от 15 Февраль 2023, 05:13:50
на вводных и отходящих линиях установлены БЗП 01 с приставкой по току ТА . бывает приставка TV под напряжение ЗНОЛПа . я так понимаю мне на БЗП 01 TV , надо будет настроить отображение в киловольтах и включить соответсвующую защиту . что бы терминал отображал существующие проблемы . так ?
Совершенно верно.