Киловольт

Релейная защита и автоматика => Теории работы защит => Тема начата: user от 27 Февраль 2023, 14:47:53

Название: БПН и БПТ
Отправлено: user от 27 Февраль 2023, 14:47:53
Здравствуйте, помогите пожалуйста простым языком разобраться, зачем и как работает БПН и БПТ. На примере 1002 серии.
На сколько я понял,  БПН это грубо говоря выпрямитель, который из переменного напряжения делает постоянное. Обеспечивает защиту когда присаживается напряжение.

А БПТ используется для более лучшей чувствительности, при коротких замыканиях?
Так как при 3х фазном кз, напряжение  падает и БПН может не помочь, в то время как БПТ может в 1,73  получить тока больше?

Где можно почитать про них?
Название: Re: БПН и БПТ
Отправлено: Минаков Максим от 21 Март 2023, 13:25:49
БПН при КЗ на линии не вывезет оперток в РУ. Для этих целей с БПН ставится БПТ, который подключается к токовым цепям вводной ячейки, а выход опертока с БПТ подключается параллельно с выходом БПН для подпитки опертока во время КЗ.