Киловольт

Релейная защита и автоматика => Разборки со схемотехникой => Тема начата: Филипп от 22 Март 2023, 20:43:02

Название: Помощь со схемой
Отправлено: Филипп от 22 Март 2023, 20:43:02
День добрый коллеги.
Помогите пожалуйста со схемой разобраться, опыт есть, но его недостаточно, по этому возникли вопросы, об ответах догадываюсь, но хотелось бы услышать авторитетное мнение.
Собственно вопросы. Для чего эти обозначения на схеме? Обведено красным.
Название: Re: Помощь со схемой
Отправлено: Sharfik от 22 Март 2023, 21:15:32
Это у кого то фантазия бурная, лень огромная. Вместо того чтобы сделать как все сделал креатив.
Если есть кабельный журнал или схема подключений можно было бы сравнить, а так гадание. Может быть сверху номера жил в общем кабеле, а внизу - неведомый зверь.
Название: Re: Помощь со схемой
Отправлено: AlexZhuk от 22 Март 2023, 23:42:09
Вверху на засечках точно номера жил в кабеле, а сбоку от линии - номер кабеля по кабельному журналу.
Внизу вообще хрен поймешь, что это и зачем.
Название: Re: Помощь со схемой
Отправлено: Макс от 23 Март 2023, 08:09:37
Внизу, видимо пояснение к положению контактов реле, хотя тоже не встречал таких сносок. Там на схеме и так видно, что 12.2, например может быть NO и NC...
Название: Re: Помощь со схемой
Отправлено: Филипп от 23 Март 2023, 09:42:56
Спасибо всем, видимо действительно фантазии проектировщика.
Кабель везде КПС 7 жил и если это кабель по журналу то не понятно как быть в случаях когда проводов 8-10 например, а такое там дальше сплошь и рядом.

Название: Re: Помощь со схемой
Отправлено: AlexZhuk от 23 Март 2023, 22:04:35
Кабель везде КПС 7 жил и если это кабель по журналу то не понятно как быть в случаях когда проводов 8-10 например, а такое там дальше сплошь и рядом.
Непонятно будет, ели вы купите кабель не по проекту, а любой КВВГ семижильный, где две цветных, а остальные - белые. Хотя и тут проблем нет - забиваем болт на цифирки в проекте и работаем по старинке.
Проектировщик с кабелем ничего нового не выдумал. Так на самом деле маркируются жилы, например, в САПР EPlan. Она это делает автоматически, по марке кабеля из базы данных расставляя либо цифры над проводами, либо цвета проводов (актуально для КИП-овских кабелей). Очень удобно при монтаже, ничего не надо выдумывать. Если на одной стороне кабель расключил один человек, а другой конец подключал другой, то нестыковок не будет. Обычно договариваться приходится о направлении раскрутки и т.д.
Но это, если кабели строго той марки, как в проекте.
Название: Re: Помощь со схемой
Отправлено: Филипп от 23 Март 2023, 23:27:34
Кабель везде КПС 7 жил и если это кабель по журналу то не понятно как быть в случаях когда проводов 8-10 например, а такое там дальше сплошь и рядом.
Непонятно будет, ели вы купите кабель не по проекту, а любой КВВГ семижильный, где две цветных, а остальные - белые. Хотя и тут проблем нет - забиваем болт на цифирки в проекте и работаем по старинке.

Так я только дистпечерезацию расключать буду, хорошо что оба конца. Плохо что везде прокинут 7-ми жильный кабель.🤷🏼‍♂️ Завтра буду разговаривать с заказчиком, как будет так будет)
Название: Re: Помощь со схемой
Отправлено: Electrical_workshop от 03 Март 2024, 08:26:28
внизу схемы где NO | NC цифры с точкой это номер страници.номер столбца с поясняющей информацией. А цифры поперек проводов это их номера в соотсветсвующем щитке.