Здравствуйте, ситуация такая:
Сложилась такая ситуация, что пришлось запитать трансформатор мощностью 630 кВА от фидера, где установлены трансформаторы тока 1500/5. Уставка защиты по току 180 А. В пересчёте на вторичку получается 0.6 А. Защита действует без Выдержки на отключение.
Вопрос: не будет ли защита срабатывать ложно из-за погрешности ТТ при включении трансформатора или при работе с током нагрузки по первичке 20-40 А?
-
Размышления вслух (то есть, это не точно :) ) : получается, что зона действия защиты попадает в зону насыщения ТТ, что может сказаться на точности ее срабатывания...