Киловольт

Электроснабжение => Заземляющие устройства и методы их изготовления => Тема начата: bormotovs от 02 Февраль 2019, 15:22:33

Название: кто и как забивает
Отправлено: bormotovs от 02 Февраль 2019, 15:22:33
почему сейчас есть установленная система защитного контура,все кого не возьми забивают треугольник ,а на вопрос почему .ответа дать не могут
Название: Re: кто и как забивает
Отправлено: AlexZhuk от 02 Февраль 2019, 17:28:19
Сам недоумеваю: кто его придумал? По теории, ЗУ из трех штырей, забитых в линию, имеет меньшее сопротивление, нежели при заколачивании их в треугольник.
То ли кому-то места не хватало, то ли дизайн участка портить не хотелось, то ли так копать меньше.
И главное: весь интернет забит фотками таких ЗУ и почти все статьи на эту тему написаны, с опорой на такой метод расположения вертикальных заземлителей.
Название: Re: кто и как забивает
Отправлено: Levandr от 02 Февраль 2019, 18:20:55
вопрос почему .ответа дать не могут
Один аргумент у них есть: если разорвется одна сторона у треугольника то другие будут работать.
Но по моему это слабый аргумент.
Название: Re: кто и как забивает
Отправлено: AlexZhuk от 02 Февраль 2019, 18:51:07
Цитировать
Но по моему это слабый аргумент.
Особенно, если учесть, что коррозия металла в этой конструкции происходит одновременно на всех сторонах. А порвать полосу можно только экскаватором. Давно я у себя во дворе не видел экскаватора  ;D
Хот нет, видел. Только это были двое с лопатами: я и сын.
Название: Re: кто и как забивает
Отправлено: Delta от 11 Февраль 2019, 23:11:50
Мы сделали приблуду на электроотбойник, чтобы на кругляк ставить и с лесов 3-метровые электроды загонять Контур обычно проектируем линейный и корректируем количество электродов после измерений на месте
Название: Re: кто и как забивает
Отправлено: AlexZhuk от 11 Февраль 2019, 23:28:52
Цитировать
Контур обычно проектируем линейный и корректируем количество электродов после измерений на месте
Да и все так делают.
Название: Re: кто и как забивает
Отправлено: blastbeat от 25 Февраль 2019, 14:19:12
Мы сделали приблуду на электроотбойник, чтобы на кругляк ставить и с лесов 3-метровые электроды загонять
Та же фигня, только под уголок. Со стремянки надеваешь отбойник на электрод - отбойник начинает бить под давлением собственного веса, стоишь и ждешь пока сам справится))
Цитировать
Контур обычно проектируем линейный и корректируем количество электродов после измерений на месте
Да и все так делают.
Я в начале прикидываю количество электродов для имеющейся почвы "на глаз", потом считаю сопротивление или на бумажке или в программе специальной. Обычно получаемое сопротивление не сильно отличается.
Название: Re: кто и как забивает
Отправлено: Levandr от 25 Февраль 2019, 22:32:52
До отказа кто-нибудь забивает?
Название: Re: кто и как забивает
Отправлено: blastbeat от 26 Февраль 2019, 10:32:38
До отказа кто-нибудь забивает?
Я делаю так: копается траншея на 0,5-0,6 м. Электрод недозабиваается где-то на 0,1-0,15 м. А иначе к нему не получится привариться.
Название: Re: кто и как забивает
Отправлено: AlexZhuk от 07 Август 2019, 11:38:14
Цитировать
все кого не возьми забивают треугольник ,а на вопрос почему .ответа дать не могут
Тут такая тема. Наткнулся на один интересный сайтик. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗНАНИЙ ZANDZ.COM О МОЛНИЕЗАЩИТЕ И ЗАЗЕМЛЕНИИ: СТАТЬИ И ОБУЧАЮЩИЕ ВЕБИНАРЫ, РЕШЕНИЯ И РАСЧЁТЫ (http://zandz.com/ru/)
Задал товарищам вопрос насчет забивания вертикальных заземлителей треугольником. Ответили следующее:
(https://funkyimg.com/i/2W3Mi.png) (https://funkyimg.com/view/2W3Mi)
То есть, реально такая схема применяется, оказывается. Осталось подсчитать, во вколько идет проигрыш е епо сравнению с линейной схемой заглубления вертикальных заземлителей.
Название: Re: кто и как забивает
Отправлено: blastbeat от 08 Август 2019, 15:15:09
Хороший ресурс, несолько лет его периодически почитываю. и вебинары его руководитель интересные проводит
Название: Re: кто и как забивает
Отправлено: AlexZhuk от 08 Август 2019, 20:20:54
Цитировать
несколько лет его периодически почитываю
Тоже надо позалипать, но все времени не находится. Ссылку себе на экспресс панель кинул, но из-за рутины, меня окружающей, вспомнил про нее и про письмо с ответом только сейчас, когда пришлось на пару вопросов по заземляющим устройствам поотвечать.