Киловольт

Испытания и измерения => Проверка автоматических выключателей => Тема начата: Beily от 20 Август 2023, 05:37:18

Название: Испытание выключателей Сатурн-М (Сатурн-М1) ответы и вопрос(ы)
Отправлено: Beily от 20 Август 2023, 05:37:18
Находясь в процессе разработки методики по проверке АВ при помощи приобретенного относительно недавно прибора Сатурн-М, столкнулся с проблемой интерпретации измеренных величин, хотелось разобраться один раз и окончательно.
Как верно подметил в своем фильме уважаемый Алекс Жук, проблема Сатурн-М и аналогичных тиристорных устройств лежит в плоскости измеряемых величин тока срабатывания для электромагнитных расцепителей. Потратив день на поиск ответа, таки нашел его, как это ни странно, в руководстве по эксплуатации на старую версию Сатурн-М.
Для сравнения, внешний вид старой (4222-006-17326295-96 РЭ) и новой версии (БПВА.441322.003 РЭ):
(https://sun9-43.userapi.com/impg/iaZV_vjHy30rynsdJqieS80sDB1hUqc9FCWFpg/6bwqcE36css.jpg?size=766x519&quality=96&rotate=90&sign=4b6e5bc495b4eabfce11bbaf2972ff9b&type=album)
(https://sun10-2.userapi.com/impg/RiPN6cj7bv1xF1jQcQPs4Ls-55MyGRC4UZ3KLw/hauAeiBKbWk.jpg?size=696x486&quality=96&sign=ba6ba169baf09c43ccb02c11c25b0a60&type=album)
У новой версии дисплей многострочный и не только цифровой.

Почему-то, производитель сильно урезал книжечку по эксплуатации, при чем пустил под нож самые интересные пункты, среди которых очень важная табличка, а именно:
(https://sun9-50.userapi.com/impg/0Xo7zjkcR3MFyiqppTpMR5sa2boOjZ1VTX8XLQ/ZusPMRtBIZY.jpg?size=512x245&quality=96&sign=06a8d4eabbbd3665057b6c2ba8a925c1&type=album)
К слову, не все так печально, даже в свежей версии руководства упоминается способ измерений на синусоидальном токе (старая версия тоже так умеет) при условии наличия определенных прибамбасов:
(https://sun10-1.userapi.com/impg/Gyhoa7TaxfAnLvy4Lo88Kg4KoRXRDC5r8xlGRQ/R48LMYJsPwE.jpg?size=725x923&quality=96&sign=d15017313aaa75cd457e15aa65a2ebfb&type=album)

Вопрос у меня таки остался по коэффициентам из нового руководства, буду признателен, если кто-нибудь прояснит что за ними скрывается (в руководстве просто К1 или К2) и как они работают:
Цитировать
– «Корректир.коэфф.». Данная настройка позволяет учесть зависимость значения отсечки от скорости нарастания тока, протекающего через проверяемый автомат. Для автоматов чувствительных к скорости нарастания тока необходимо задавать корректирующий коэффициент К1, для остальных автоматов – К2. Рекомендуемый корректирующий коэффициент для различных автоматов указан в таблице Г.1 приложения Г.
(https://sun9-3.userapi.com/impg/UbRsanUW5jKNevBubA8MIeJk11G6c0ZdW3zXDA/Oy5kQziOjRo.jpg?size=688x573&quality=96&sign=1a4dff746df6d9fe37dbf7fe7d7cc03d&type=album)
Название: Re: Испытание выключателей Сатурн-М (Сатурн-М1) ответы и вопрос(ы)
Отправлено: AlexZhuk от 20 Август 2023, 18:53:33
Блин, молодцы, конечно. А откуда мне, простому смертному, при проверке автоматов подсчитать угол открытия тиристоров? А если еще и автоматов этих я целый день пачку целую проверяю?
А между 10 и 20% получается "зоне неточной работы"?
Здорово!
А ума не хватило у них внутри прибора эти поправки отсчитывать и на дисплей уже подсчитанный "TRUE-синус" выводить?