Киловольт

Испытания и измерения => Испытания повышенным напряжением => Тема начата: Минаков Максим от 13 Октябрь 2023, 11:29:01

Название: НТД на испытание кабелей со сроком эксплуатации более 20 повышенным напряжением
Отправлено: Минаков Максим от 13 Октябрь 2023, 11:29:01
Товарищи электрики, существует ли какая-либо НТД, где указано, что для кабелей с большим сроком эксплуатации допускается понижать величину испытательного напряжения?

Кабельные линии с большим сроком эксплуатации просто не выдерживают испытание напряжением 6Uн. Необходимо как-то обосновать, что необходимо испытывать такие КЛ напряжением 3Uн.
Название: Re: НТД на испытание кабелей со сроком эксплуатации более 20 повышенным напряжением
Отправлено: Константин О. от 06 Ноябрь 2023, 12:31:11
РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования
29.2.2. Периодичность испытаний в процессе эксплуатации
Тут посмотрите. Может подойдет.
Название: Re: НТД на испытание кабелей со сроком эксплуатации более 20 повышенным напряжением
Отправлено: Минаков Максим от 06 Ноябрь 2023, 21:50:09
РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования
29.2.2. Периодичность испытаний в процессе эксплуатации
Тут посмотрите. Может подойдет.

Нет, там нет нужной информации.
Название: Re: НТД на испытание кабелей со сроком эксплуатации более 20 повышенным напряжением
Отправлено: AlexZhuk от 08 Ноябрь 2023, 21:06:33
Третий раз натыкаюсь на эту тему и третий раз не нахожу в РД никаких обоснований.
Да, указом ответственного за электрохозяйство можно изменить периодичность испытаний КЛ повышенным напряжением, да и всего прочего оборудования тоже. Но про величину там ни слова. Хотя на моем самом первом месте работы такое практиковалось. Были старые кабели, и норма была значительно снижена. Потому что иначе эксплуатация превратилась бы в один сплошной ремонт.
Вот я и подумал. Кому вы собираетесь предъявлять результаты испытаний? Если дело о предприятии, то несомненно, придется при очередном выходе из строя КЛ, находящейся в работе, предъявлять ответственному за электрохозяйство документ (протокол) о том, что КЛ эта в установленные сроки испытание проходила.
Но вот обратная сторона Луны: если будете делать все по правилам, то затраты на ремонт будут катастрофическими.
Убедите в этом ответственного за электрохозяйство и пусть выбирает: или постоянный ремонт и отсутствие резерва в электроснабжении, плавно переходящие в замену кабельных линий целиком, или снижение испытательных напряжений для кабелей. находящихся в эксплуатации более  :( :( лет. Кстати, а не истек ли у них этот срок эксплуатации?
И пусть принимает решение, закрепляет его письменным повелением.
Но тут есть щекотливый момент, связанный с спецификой производства. Если у вас производят бензин или гексоген, кабели надо менять. И без вопросов.
Название: Re: НТД на испытание кабелей со сроком эксплуатации более 20 повышенным напряжением
Отправлено: Минаков Максим от 08 Ноябрь 2023, 21:37:09
Предприятие большое, у ответственного за электрохозяйства много других важных дел и до наших маленьких проблем (пока все работает), никому нет дел. Мы то испытываем так, чтобы проблем с эксплуатацией и ремонтом не возникло, но вот в протоколах приходится писать испытательное напряжение согласно НТД (для Ростехнадзора) . Получается, лукавим в протоколах, а хотелось бы писать правду.
Название: Re: НТД на испытание кабелей со сроком эксплуатации более 20 повышенным напряжением
Отправлено: Ivarbu от 09 Ноябрь 2023, 01:30:44
Так в "РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования" есть примечание:

Цитировать
29.2.1 Испытательные напряжения, длительность испытаний, токи утечки и их асимметрия

Испытательное напряжение принимается в соответствии с табл. 29.1.

Разрешается техническому руководителю энергопредприятия в процессе эксплуатации (М) исходя из местных условий как исключение уменьшать уровень испытательного напряжения для кабельных линий напряжением 6—10 кВ до 4Uном.