Киловольт
Испытания и измерения => Измерение сопротивление металлосвязи => Тема начата: Voltamper от 24 Январь 2024, 21:45:00
-
Здравствуйте, посмотрел два ролика: система уравнивания потенциалов и измерение сопротивление металлосвязи. Я правильно понимаю, что измерение выполняется на каждом соединении защитного проводника начиная с ГЗШ? Т.е. присоединяю щуп к ГЗШ, а второй к защитному проводнику или проводнику основной системы уравнивания потенциалов, в месте присоединения. Защитный проводник от ГЗШ идёт к шине PE, значит дальше присоединяю щуп к защитному проводнику, в месте присоединения к PE шине, а второй на саму шину PE. От шины PE проложен кабель с защитным проводником к розетке с заземляющим контактом. Значит щуп ставлю на защитный проводник в месте присоединения к розетке, а второй щуп на заземляющий контакт розетки. Затем щуп ставлю на заземляющий контакт розетки, а второй щуп на контакт вилки и т.д. Так выполняется измерение? Второй вопрос, на каждом контакте переходное сопротивление должно быть не выше 0,05 Ом или сопротивление всей линии не выше 0,05 Ом, начиная от ГЗШ до корпуса электроустановки?
-
Чисто теоретически может и так. Но на практике это измерение выполняется проще. Подключаетесь к ГЗШ, разматываете длинный провод, калибруете прибор, чтобы учесть сопротивление проводов (или измеряете его). Затем идете к заземляемым объектам и измеряете сопротивление, к примеру, участка ГЗШ - шина РЕ. И если норма на одно соединение 0,05 Ом, то в данном случае она будет 0,1 Ом.
Так намного технологичнее и проще, поскольку не всегда можно выполнить измерение переходного сопротивление указанным вами способом.