Испытания и измерения => Измерение характеристик УЗО => Тема начата: mastaq от 23 Март 2024, 21:39:03

Название: узо для станции зарядки
Отправлено: mastaq от 23 Март 2024, 21:39:03
В соответствии с DIN VDE 0100-722 каждая точка подключения (розетка)
должна быть защищена УЗО с номинальным током утечки I∆n ≤ 30 мА.
т.е. нужно обеспечить защиту при возникновении токов утечки  для зарядных розеток, установленных в зарядных станциях по защите от
токов утечки.
вопрос. есть стпнции для зарядки 2 авто. так нужно ли 2 УЗО? а если мы его решим поставить до станции, то как поставить 2 (розетки, то все равно будет 2)?
Название: Re: узо для станции зарядки
Отправлено: AlexZhuk от 25 Март 2024, 00:43:35
Не знаю, как у ваших DIN, но наше ПУЭ рекомендуют защищать УЗО линии розеточных групп. То есть, есть кабель из щитка, идет на группу розеток, эта группа защищается автоматическим выключателем с УЗО или дифавтоматом.
А тут еще новая старая новость всплыла: теперь и линии освещения так же надо защищать. Ни в одном проекте еще не видел, но требованию вроде не один год от роду.
Название: Re: узо для станции зарядки
Отправлено: mastaq от 27 Март 2024, 20:31:00
можете пояснить, в чем разница для разных систем заземления
Название: Re: узо для станции зарядки
Отправлено: mastaq от 27 Март 2024, 20:32:09
если сравнить с этими
Название: Re: узо для станции зарядки
Отправлено: Алексaндр от 28 Март 2024, 07:48:19
Картинки я понял так
TN-S применяется для передвижных зарядок, заземление через розетку, УЗО тип А
TT-S применяется для стационарных зарядок, имеет отдельное локальное заземление, УЗО тип B