Название: Подключение счётчиков в этажном щитке
Отправлено: Roman от 08 Февраль 2019, 23:42:18
Что будет, если в этажном щитке после счётчика соседский ноль будет сидеть на моей нулевой колодке?
Название: Re: Подключение счётчиков в этажном щитке
Отправлено: AlexZhuk от 09 Февраль 2019, 00:11:02
Если нулевая колодка по каким-то причинам посажена на общий корпус щитка - то ничего не произойдет.
Если колодка каждого абонента изолирована, то ток нагрузки соседа добавится к вашему току нагрузки в нулевом проводнике. Сумма токов пойдет через нулевую колодку счетчика, через пакетный выключатель (рубильник или что там еще может стоять) и соединяющий их провода.
При превышении этой суммой предельно допустимых параметров этих элементов или неудовлетворительном состоянии их контактных соединений что-то расплавится и сгорит.
Счетчик при этом не изменит показаний и будет спокойно считать нагрузку только вашей квартиры.
Если он не двухэлементный.
Название: Re: Подключение счётчиков в этажном щитке
Отправлено: Roman от 09 Февраль 2019, 00:30:31
Спасибо.Я тоже так думаю.