Киловольт

Безопасное производство работ => Безопасность работ в электроустановках => Тема начата: Минаков Максим от 01 Март 2019, 13:33:21

Название: Окончание работ по наряду-допуску.
Отправлено: Минаков Максим от 01 Март 2019, 13:33:21
Скажите, в скольких экземплярах наряда производитель работ должен оформить окончание работ? В ПОТЭЭ, приложение 7 сказано, что если допускающий отсутствует при оформлении окончания работ, то наряд запись производится в одном экземпляре. Нужно ли потом делать запись во втором?
Название: Re: Окончание работ по наряду-допуску.
Отправлено: AlexZhuk от 01 Март 2019, 15:44:21
Читал этот эпизод из правил. Но у нас в ближайшем обозримом пространстве наряды принято закрывать в обоих экземплярах. В отсутствие оперативного персонала второй экземпляр лежит в определенном месте, обычно - в оперативном журнале.
Этот нюанс, видимо, актуален для работ в каких-нибудь рвйонных сетях, на удаленных подстанциях.
Название: Re: Окончание работ по наряду-допуску.
Отправлено: Минаков Максим от 01 Март 2019, 15:59:20
У нас на предприятии допускающий не производит приёмку рабочего места, поэтому он всегда отсутствует.
Название: Re: Окончание работ по наряду-допуску.
Отправлено: AlexZhuk от 01 Март 2019, 21:34:12
Цитировать
не производит приёмку рабочего места
Ну, вводит в работу электрооборудование после ремонта, наверное, он. Вот в ходе этого процесса и происходит приемка рабочего места. Никто сроки этой приемки не устанавливает. Когда надо, тогда и проверят. Это только производитель работ и ответственный руководитель должны по завершении работы проверить, как там и что. А оперативный персонал - как придется. По местным условиям.
Название: Re: Окончание работ по наряду-допуску.
Отправлено: Минаков Максим от 02 Март 2019, 11:49:35
Контролировать работу оперативников не в моих полномочиях. Просто интересно, как оформлять окончание работ без приёмки рабочего места оперативным персоналом?Конечно, после окончание работ я несу сдавать наряд допускающему или главному оперативнику, где, в большинстве случаев, и лежит второй экземпляр наряда. Нужно ли в этом случае ещё оформлять окончание работ во втором экземпляре?
Название: Re: Окончание работ по наряду-допуску.
Отправлено: AlexZhuk от 02 Март 2019, 19:01:56
Цитировать
Нужно ли в этом случае ещё оформлять окончание работ во втором экземпляре?
Если он доступен, конечно - да.
Цитировать
как оформлять окончание работ без приёмки рабочего места оперативным персоналом?
Оперативный персонал идет принимать рабочее место после закрытия наряда. Потом докладывает лицу, выдающему разрешение на ... (тыры-пыры) о полном окончании работ и получает от него же распоряжение на ввод оборудования в работу (или не получает, смотря по ситуации). На самом деле обычно выходит так, что после закрытия наряда он получает разрешение, идет собирать схему, а заодно и принимает рабочее место.
Это все при обслуживании электроустановок предприятия, станции или отдельного цеха. При работе ОВБ другие тараканы, тут я даже всех нюансов не опишу. Возможен здесь как раз вариант с закрытием наряда производителем в своем экземпляре, потом он сваливает домой, оставляя наряд на подстанции. Потом, через некоторое время, приезжает ОВБ с допускающим. Он принимает рабочее место, докладывает диспетчеру по рации о полном окончании работ, запрашивает разрешение на ввод в работу.
Если допускающий прибыл к моменту окончания работ, то если второй бланк наряда у него  - окончание работ выполняется в обоих бланках. Если у диспетчера - то в одном.
Название: Re: Окончание работ по наряду-допуску.
Отправлено: promenergo от 22 Май 2019, 07:40:27
Не вижу проблемы. Телефонограммы никто не отменял.