Киловольт
Испытания и измерения => Другое по теме, списком не охваченное => Тема начата: sega995 от 18 Апрель 2019, 07:00:39
-
Здравствуйте, может кто объяснит.
Я проводил испытание, т.е изучал прибор MI 3102H, в квартире 2-х проводная лини, соответственно розетка без РЕ, выбираю параметр Zлин прикасаюсь к кнопке тест на 1сек. идет непрерывный звуковой сигнал, высвечивается (опасное напряжение на клеме РЕ ), аналогично если выбран параметр Zконт.
-
Хрен вы этот прибор так обманете. Ему надо ноль и РЕ. По другому измерять отказывается.
Попробуйте так: черный провод - фаза, синий и зеленый соединяйте вместе - и к нулю.
-
пробовал все получилось, а так обычно я карандашом на кнопку тест нажимал, спасибо.
-
а так обычно я карандашом на кнопку тест нажимал, спасибо.
Вот только сейчас, перечитав сообщение, я понял, что Вы имели в виду.
Сам недавно это узнал:
Разгадка тайны Metrel 3102 (https://youtu.be/E4PjOthqV5Q)