Киловольт

Электроснабжение => Заземляющие устройства и методы их изготовления => Тема начата: Anton N от 24 Апрель 2019, 00:28:27

Название: Заземление ящика на электростолбе - как правильно.
Отправлено: Anton N от 24 Апрель 2019, 00:28:27
Добрый день. Планируем сделать заземление для ящика с оборудованием для видеонаблюдения. Сам ящик - будем устанавливать на электростолб. Вопрос: как правильно его заземлить? Рассказывали мне, что для этого нужно ящик подсоединить медной проволокой (диаметр - 3 мм) к другой проволоке (из любого металла диаметром 6 мм), которую в свою очередь - нужно загнать в землю на глубину 1.5 м. Действительно ли оно так? У кого есть рабочие схемы?
Название: Re: Заземление ящика на электростолбе - как правильно.
Отправлено: blastbeat от 24 Апрель 2019, 19:15:17
Ну перво-наперво нужно знать тип грунта. Если "столб" стоит в скале или песке, то погеморроиться придётся знатно. Вообще нужно знать тип почвы для того, чтобы выполнить расчёты. Да, заземление перед монтажом рассчитывается. Исходя из удельного сопротивления грунта. Причём если делать по уму, то нужно вызывать лицензированную контору, которая на разных глубинах возьмёт пробы утвержденными методиками, посчитает удельное сопротивление, сама смонтирует и, самое главное, выдаст паспорт заземляющего устройства. Если ты подрядчик, то уточни у заказчика, примет ли тот у тебя вообще это дело без паспорта.
Но есть несколько типовых решений. Предположим, что "столб" заглублен в чернозем/глинозём/суглинок. В метрах двух копается треугольная равносторонняя траншея со сторонами метра полтора для чернозема и три для суглинка. Копается на глубину 0,6 м. Расстояние в свету от фундаментов зданий не менее 1 м. В каждую вершину забивается арматура диаметром 6-10 или уголок. Чем больший профиль  - тем лучше, но я бы больше, чем 50х50х5 не брал - такое для вещей посерьёзнее уже используют. Забивается на глубину, равную стороне треугольника так, чтоб торчало сантиметров десять. Именно забивается, если есть бур даже не думай его использовать. Все это дело обвариваетсяся сороковой или пятидесятой полосой или шестым-десятым прутком (кругляком). Если собираешь из частей, то сваривай их с нахлестом не менее 0,05, а лучше 0,1. Ни в коем разе не встык. Места сварки прогрунтуй. От заземляющего устройства полосой поднимай к своему ящику. Сади на сварку или болт, тут по обстоятельствам, но на болте переходное сопротивление должно быть не более 0,05. Такое значение мультиметром не померяться, не старайся. Закапываешь траншею с горкой. Полосу из земли к ящику красишь желтозеленым колором. Или чёрным. Тут вопрос религии)
Есть метод подороже и поправильнее (профессор Базелян не даст сорвать). Медными штырями. Но, судя по тому, что ты спрашиваешь такие вещи в инете, контора у тебя не самая богатая, а значит не раскошелится на такое. Не буду на нем заострять внимание.
Название: Re: Заземление ящика на электростолбе - как правильно.
Отправлено: blastbeat от 24 Апрель 2019, 19:18:04
А тему надо было создавать в разделе "Заземляющие устройства..."
Название: Re: Заземление ящика на электростолбе - как правильно.
Отправлено: AlexZhuk от 24 Апрель 2019, 21:16:36
Есть второй метод. Чисто русский. Берем полосу и 3-4 заземлителя из уголка не менее 50-го. На расстоянии 2-3 м бьем в траншею уголки, соединяем, вызывает ЭТЛ, не закапывая ЗУ в землю.
Электролаборатория измеряет сопротивление растеканию. Далее, если мало, прямо при ней добивается еще заземлитель (а то и два), соединяется с предыдущей частью ЗУ. Попали - хорошо. Таки мало ... ну, тут ЭТЛ может уезжать. Дело пахнет керосином.
Способ работает на "знакомых" грунтах, где уже есть опыт с количеством необходимых заземлителей и их параметрами. Ну, для суглинка я считал - примерно 4 штуки за глаза даже для ТП.
Название: Re: Заземление ящика на электростолбе - как правильно.
Отправлено: blastbeat от 24 Апрель 2019, 21:42:32
Видать, у нас в Крыму суглинок другой) Насчёт дела, пахнущего керосином, можно товарищу посоветовать залить электроды соленой водой, если вопрос только в формальности и различия с требуемыми цифрами незначительны. Ну и ещё вспомню, что пуэ говорит, что если удельное сопротивление почвы более ста, то сопротивление растекания допускается увеличить до десятикратного (кажись такие цифры)
Название: Re: Заземление ящика на электростолбе - как правильно.
Отправлено: AlexZhuk от 24 Апрель 2019, 22:06:18
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного.
Название: Re: Заземление ящика на электростолбе - как правильно.
Отправлено: Anton N от 25 Апрель 2019, 10:05:35
Спасибо за ответы. Ящик и заземление нужно не моей фирме, а организации-заказчику. Будем им предлогать все возможные варианты с соответствующими сметами. Пусть выбирают.