Название: Фильтрация гармоник.
Отправлено: AlexBubis от 24 Апрель 2019, 16:32:03
Доброго времени суток ув. коллеги. Недавно у меня предприятии "флюкали" параметры сети на станции водоочистки. Как окозалось искажения по току превышает 50 %. Причем преобладаюют 3 и 5 гармоники. Кто имеет опыт борьбы с этим явлением. Читаю статьи в инете. Вроде все понятно, но нужен драгоценный опыт. Кто имеет таковой, поделитесь. Заранее спасибо.
П.С. На станции сетевые насосы управляются гидроварами.
Название: Re: Фильтрация гармоник.
Отправлено: AlexZhuk от 24 Апрель 2019, 21:11:38
Ну, а чего же Вы хотели? Гидровар же, насколько я понимаю, тот же преобразователь частоты. Потребляемый ток хрен знает какой формы, вот и получается такое в итоге...
Бороться... А по-моему с этим никто и не борется. Сколь не видел частотников на предприятиях, никогда не слышал, чтобы они (персонал, в смысле) как-то обсуждали проблемы качества ЭЭ.
Кстати, а с какой целью показатели измерялись? Что-то пошло не так или просто, из спортивного интереса?
Форму кривой показать не сможете? Интеречно, до чего прогресс электросеть довести может.
Название: Re: Фильтрация гармоник.
Отправлено: AlexBubis от 25 Апрель 2019, 08:21:56
Добрый день. Проблемы на данном объекте были. Не часто, но случалось частотники вываливались в аварию, причем все сразу. Анализатор сети ( с выборкой данных 0,5 сек.) не успевал фиксировать аварийные процессы. Решили сделать анализ работы данного объекта.
К сожалению осцилограммы у меня нет. Есть только диограмма.