Электродвигатель 6кВ. Где у него нейтраль и нужна ли она ему. Пожалуйста подскажите. Заземление корпуса есть.
Название: Re: Электродвигатель 6кВ.
Отправлено: AlexZhuk от 07 Июнь 2019, 17:08:58
Звезда в таких электродвигателях собрана внутри его корпуса и не имеет выводов наружу. Так как смысла ее выводить никакого нету. Переключение со звезды на треугольник в таких моторах тоже не актуально. В барно выводится только три фазных вывода и все на этом.
Название: Re: Электродвигатель 6кВ.
Отправлено: Boris от 07 Июнь 2019, 18:30:26
А на нейтраль трансформатора не чего не идет после этого двигателя. И вообще что-то уходит с двигателя.
Название: Re: Электродвигатель 6кВ.
Отправлено: AlexZhuk от 09 Июнь 2019, 20:14:16
Цитировать
А на нейтраль трансформатора не чего не идет после этого двигателя.
А где Вы видели нейтраль у трансформатора в сети с изолированной нейтралью?
Название: Re: Электродвигатель 6кВ.
Отправлено: promenergo от 10 Июнь 2019, 16:21:01
Думается мне, Boris путает понятия "заземление" и "нейтраль".
 Корпус высоковольтного двигателя присоединяют к заземляющему устройству (возможно будет понятнее, если сказать - к контуру)
А нейтраль в сетях от 0,4 до 35 кВ есть только на стороне 0,4 кВ. Сети среднего напряжения (3, 6, 10, 20, 35 кВ) с изолированной нейтралью.
Название: Re: Электродвигатель 6кВ.
Отправлено: Boris от 10 Июнь 2019, 20:51:53
Спасибо большое что подробно объяснили.
Название: Re: Электродвигатель 6кВ.
Отправлено: AlexZhuk от 10 Июнь 2019, 21:07:21
Добавлю сверху: электродвигатель - нагрузка симметричная (имеется в виду, конечно, исправный электродвигатель). А симметричной нагрузке в трехфазной сети ноль и не нужен. Электродвигатели до 1000 В тоже не имеют выводов нейтрального проводника. Даже в системе TN-S к ним идет четырехжильный кабель. Четвертая жила - соединение корпуса с РЕ шиной, то есть - заземление. К нейтрали двигателя она никаким образом не подключается, несмотря на то, что соединение обмоток в звезду выполняется в барно двигателя и доступно для подключения чего-либо.
Ну, а электродвигателям напряжением выше 1000 В нейтраль и подключать некуда. Она и на обмотке трансформатора (генератора) в этой сети выводов не имеет.
Название: Re: Электродвигатель 6кВ.
Отправлено: Boris от 12 Июнь 2019, 09:43:41
Спасибо огромное.
Название: Re: Электродвигатель 6кВ.
Отправлено: promenergo от 13 Июнь 2019, 15:26:09
Спасибо огромное.

(https://b.radikal.ru/b08/1906/f7/fd7d8c1b75a6.jpg) (https://radikal.ru)

 ;)
Название: Re: Электродвигатель 6кВ.
Отправлено: Андрей Ч. от 18 Январь 2020, 20:45:46
     Нейтраль у высоковольтных двигателей выводится наружу только в случае применения дифференциальной защиты двигателя.
На импортных трансформаторах 110/6 , для системы 6 кВ  с резистивно-заземленной нейтралью, стали применять трансформаторы с группой соединения обмоток D/Y:
Название: Re: Электродвигатель 6кВ.
Отправлено: AlexZhuk от 18 Январь 2020, 21:03:24
Цитировать
Нейтраль у высоковольтных двигателей ....
и генераторов тоже.