Киловольт

Испытания и измерения => Другое по теме, списком не охваченное => Тема начата: Nekt0 от 17 Июнь 2019, 13:11:53

Название: Переходное сопротивления мв "свеча розетка"
Отправлено: Nekt0 от 17 Июнь 2019, 13:11:53
В объемах и нормах в таблице 9.2 указаны сопротивления токоведущего контура, подскажите где найти значения сопротивления "свеча розетка", данные интересны для ВМГ-133 (400,600,1000 А ) . Спасибо.
Название: Re: Переходное сопротивления мв "свеча розетка"
Отправлено: AlexZhuk от 17 Июнь 2019, 13:18:37
100 микроом навскидку. В паспорте выключателя от завода-изготовителя  и в ПТЭЭП (ПТЭЭС) в таблицах где-то видел.
Дома буду, не забуду - посмотрю данные по ВМГ. Когда фильм делал - много чего наскачивал. Могу сюда бросить.
Название: Re: Переходное сопротивления мв "свеча розетка"
Отправлено: promenergo от 17 Июнь 2019, 15:12:04
разве их (ВМГ-133) не запретили к эксплуатации?

Для 600А 100 мкОм по ПТЭЭПу, других номиналов не встречал
Название: Re: Переходное сопротивления мв "свеча розетка"
Отправлено: Nekt0 от 17 Июнь 2019, 18:19:04
Могу сюда бросить.
выложите если не трудно :) искал но нужных переходных сопротивлений не нашел(
Название: Re: Переходное сопротивления мв "свеча розетка"
Отправлено: AlexZhuk от 17 Июнь 2019, 19:13:14
ПТЭЭП:
Таблица П3.10 Пункт 10.5.
(https://funkyimg.com/i/2UNDk.png) (https://funkyimg.com/view/2UNDk)
Переход по ссылке на приложение 1. Таблица 16
(https://funkyimg.com/i/2UNDm.png) (https://funkyimg.com/view/2UNDm)
(https://funkyimg.com/i/2UNDn.png) (https://funkyimg.com/view/2UNDn)
Если кому-то интересно описание выключателя и его работы, а также - наладка и профилактические проверки, то ВОТ ОНО (https://drive.google.com/open?id=1TkjpqheEsQN3CUY7DHsQ1wTYsstdCI0c)
Видео по теме Выключатель ВМГ-133 (https://youtu.be/l19KB_-t0Jc)
Название: Re: Переходное сопротивления мв "свеча розетка"
Отправлено: AlexZhuk от 17 Июнь 2019, 19:16:02
Кстати, имейте в виду, что измерение проводится между поверхностью "свечи", торчащей над горшком включенного выключателя, и медным выводом розетки снизу. Если попытаться захватить дополнительно еще и гибкие связи, соединения шин с розеткой - норма не получится практически никогда.
Название: Re: Переходное сопротивления мв "свеча розетка"
Отправлено: Nekt0 от 17 Июнь 2019, 20:05:52
Кстати, имейте в виду, что измерение проводится между поверхностью "свечи", торчащей над горшком включенного выключателя, и медным выводом розетки снизу. Если попытаться захватить дополнительно еще и гибкие связи, соединения шин с розеткой - норма не получится практически никогда.
т.е я правильно понимаю сопротивление "свеча-розетка" для вмг-133 600 А 100 мкОм. измеряется в точках как указал на рисунке(извините что криво, в вк рисовал)

(https://funkyimg.com/p/2UNL4.jpg) (https://funkyimg.com/view/2UNL4)

просто у нас на предприятии "свеча розетка" как нарисовал выше считается должно быть до 55 мкОм, а если взять еще гибкую связь то это полное сопротивление до 100 мкОм.  вот пытаюсь разобраться почему так
Название: Re: Переходное сопротивления мв "свеча розетка"
Отправлено: AlexZhuk от 17 Июнь 2019, 21:11:48
Цитировать
сопротивление "свеча-розетка" для вмг-133 600 А 100 мкОм. измеряется в точках как указал на рисунке
Да, мы так измеряем. Поскольку в вышеупомянутой таблице столбец озаглавлен "Сопротивление контактов". А к контактной системе относится именно эта часть. Остальное - средства доставки. Там как раз сопротивление в ходе эксплуатации не изменяется. Обрыв гибких связей диагностируется обычным зрячим человеком.
А вот то, что внутри выключателя, при отключении номинальных токов нагрузки, и, в особенности, ненормальных режимов работы (коротких замыканий) претерпевает изменения. Контакты подгорают, как их осмотреть без разборки выключателя и выяснить: нужна ли разборка, чистка контактов или замена розетки с наконечником свечи? Вот для этого и проводится подобное измерение.
Документального подтверждения своих слов я не помню, чтобы видел. Но мы в свое время пытались прямо к ошиновке подключаться прибором Р4833. Получали такие нескромные результаты, что бросили это занятие. Сейчас СА10 используем, и измеряем таким вот образом. Быстро и достоверно получается.
Название: Re: Переходное сопротивления мв "свеча розетка"
Отправлено: Nekt0 от 17 Июнь 2019, 21:19:52
спасибо большое за подробные ответы :)