Киловольт
Релейная защита и автоматика => Микропроцессорные реле => Тема начата: AlexZhuk от 11 Июль 2019, 21:56:27
-
После прочтения пары-тройки указаний по проверки сопротивления изоляции полупроводниковых реле (те же РТЗ или РСГ) принял к сведению, что в цепях с этими реле проще не измерять сопротивление изоляции вообще, чем соблюсти все эти условия.
Вот пример измерения сопротивления изоляции реле РСГ-11:
(https://funkyimg.com/i/2VpHt.png) (https://funkyimg.com/view/2VpHt)
Боязнь мегаомметра перекочевала плавно и на микропроцессорные устройства. Долго решали, будем ли мы вообще этим заниматься или нет, в итоге решили: ну его на фиг, от греха подальше мегаомметр в цепи с терминалом не суем. Себе дороже. Но это неправильно.
Хотя для той же Механотроники, на мое удивление, вообще ничего закорачивать не требуется. Вот выдержка из их инструкции к терминалу БМРЗ-100, 029, 039:
(https://funkyimg.com/i/2VpHT.png) (https://funkyimg.com/view/2VpHT)
Вопрос такой: а вы как измеряете сопротивление изоляции устройств, содержащих микропроцессорные и полупроводниковые реле?
-
Исходя из консепсии - измерять сопротивление изоляции можно только там, где изоляция есть.
Оно понятно:
токовые цепи - земля;
цепи напряжение - земля;
+ЕС, -ЕС - земля;
+ЕН, -ЕН - земля
и так далее,
Добавляем комбинации "между цепями".
Но мне то интересно было другое. Не боитесь случайно попалить входы/выходы терминалов или полупроводниковых реле. На выходах ведь и оптроны случаются, и другое всякое.
Кстати, какие терминалы у Вас в эксплуатации?
-
что вы имеете в виду под "терминалы"
(https://funkyimg.com/i/2VqLQ.jpg) (https://funkyimg.com/view/2VqLQ)