Всем доброго времени суток. Возник вопрос. Часто ко мне на ремонт попадают электронные реле контроля фаз (контролирует уровень и правильность чередования фаз). Как их можно проверить от однофазной сети, в "домашних" условиях?
-
Думаю, никак. Надо искать источник питания с тремя фазами. Хотел квартирный щиток посоветовать, но если там случайно коротнуть... в старом фонде на подъезд предохранители стоят, потом вою будет очень много.
-
Благодарю за ответ. Квартирный щиток не вариант. Буду по старинке носить на производство.
-
Сам давно задавался таким вопросом, так как приходится в полевых условиях проверять работу АВР на трехфазных реле. А их одной фазой не обмануть...
Может китайский частотник приобрести с 220 (одна фаза) на 380 (три фазы)??
-
Есть более тяжелый вариант: двигатель и генератор на одном валу. Двигатель, соответственно, на 220 В, генератор - на 380, три фазы.
Раньше так на станции реле частоты проверяли. Только приводом была машина постоянного тока, регулируя напряжение (или ток) возбуждения, регулировали обороты, а следовательно - частоту генерации.
В принципе, можно и трехфазный генератор с мотором поискать. Заодно еще и будет оборудование в полевых условиях питать, для проверки или монтажа.
Как вариант.
Но с частотником идея неплохая. Компактная.
-
Добрый день.
Преобразователь частоты имеет на выходе импульсы в виде прямоугольников (ШИМ), а в синусоиду превращается
только при протекании тока через обмотку асинхронного двигателя.
-
Короче, надо дилехтора на РЕТОМ раскручивать ;D
Думаю 51-го достаточно будет для наших задач
-
Короче, надо дилехтора на РЕТОМ раскручивать
Релейкой занимаетесь? Тогда давно пора.
Они там уже 71-й сделали, кстати. Но чт-то больно много наворотов.
-
В том то и дело, что защиты у нас в основном простые, и 21-м ретомом вполне справляемся. Трудно обосновать покупку дорогого прибора, который себя может не окупить(((
-
Но чт-то больно много наворотов.
Он вроде еще и счетчики поверять может ;)
-
Трудно обосновать покупку дорогого прибора, который себя может не окупить(((
Да им еще и электромеханику проверять непросто. При замыкании контактов неминуемо идет некоторый дребезг, а РЕТОМ фиксирует срабатывания по первому касанию контактов, возврат - по отпаданию. Только глазками смотреть.
РЕТОМ-21 наоборот - плохо себя ведет с микропроцессорными защитами. В связи с небольшим коэффициентом возврата собственно возврат зафиксировать невозможно. Чуть ЛАТР-ом шевельнул - возврат, а ток упал гораздо ниже.
-
У меня тоже иногда такие надобности возникают, так вот есть идея изготовить фазорасщепитель из трехфазного асинхронника и конденсаторов, фактически запуск от одной фазы. Сам не проверял, возможно, выбросы напряжения помешают нормальной работе реле, придется ставить фильтры..
-
есть идея изготовить фазорасщепитель из трехфазного асинхронника и конденсаторов
А потом расскажете нам, что получилось. С достоинствами и недостатками и, желательно, с фотографиями.
-
тоже хотел так сделать, но подходящего двигателя под рукой нет. Сильно громоздкий делать не хочется
-
тоже хотел так сделать, но подходящего двигателя под рукой нет. Сильно громоздкий делать не хочется
Мощность фазорасщепителя должна соответствовать мощности нагрузки. Если просто релюшки проверять маломощные, то да, надо покомпактнее . Конденсаторы лучше брать полипропиленовые, они лёгкие и компактные, только на напряжении лучше не экономить. Если руки дойдут, выложу.Хотя на Ютубе народ уже выкладывал про изготовление фазорасщепителя. Вопрос качества вырабатываемой электроэнергии.
-
Если руки дойдут, выложу.
Предлагаю на Вашем опыте изготовить потом фильм. Если получится. Если не получится, но будут какие-то объективные причины, почему не получилось и что не срослось - тоже для фильма годится.
-
Если руки дойдут, выложу.
Предлагаю на Вашем опыте изготовить потом фильм. Если получится. Если не получится, но будут какие-то объективные причины, почему не получилось и что не срослось - тоже для фильма годится.
Хорошо.