Электрооборудование => Силовые трансформаторы => Тема начата: pavels_fomins от 08 Январь 2020, 10:14:51

Название: Распределение напряжения при несимметричной нагрузке в 10/0,4 кВ
Отправлено: pavels_fomins от 08 Январь 2020, 10:14:51
Добрый день!

Ищу помощи с объяснением того, как обеспечивается рабочее фазовое напряжение потребителю в случае несимметричной нагрузке на понижающем трансформаторе 10/0,4 кВ, имеющим соединение звезда-без-нуля/звезда-с-нулём (как известно, 10кВ имеют изолированную нейтраль, ну а сторона 0,4кВ имеет нулевой провод). Скажем, трансформатор ТМ Y-Y/0:
 (https://eltexkom.com/wp-content/uploads/2018/02/56889.png).
Например, трансформатор запитывает новый посёлок, в котором пока подключен только 1 потребитель (1 дом) и только на 1 фазу, т.е. две фазы попросту не подключены. На практике такие трансформаторы применяют повсеместно и это как-то работает. А вот обосновать, почему нет перераспределения напряжений (хотя бы концептуально) у меня не получается. Единственное, что могу предположить, это то, что транчформаторы звезда/звезда не применяют для подключения несбалансированных нагрузок (т.е. применяют только для индустриальных объектов), а вместо них применяют трансформаторы треугольник/звезда с нулём.


Буду признателен за любую информацию.

С уважением,
Павел.


Добавлено: нашёл информацию, говорящую о том, что всё-таки звезда/звезда-с-нулём как раз-таки применяют для подключения несбалансированных нагрузок конечных потребителей:

Схемы "звезда-звезда с нулевой точкой" используют в основном для трансформаторов потребителей напряжением 6 - 10/0,4 кВ. Нулевая точка дает возможность получить напряжение 380/220 или 220/127 В, что удобно для одновременного подключения как трехфазных, так и однофазных приемников электроэнергии (электродвигателей и ламп накаливания).

Схемы "звезда-треугольник" применяют для высоковольтных трансформаторов, соединяя обмотку 35 кВ в звезду, а 6 или 10 кВ в треугольник. Схема "звезда с нулевой точкой" используется в высоковольтных системах, работающих с заземленной нейтралью.

(источник:  http://electricalschool.info/main/visokovoltny/579-skhemy-i-gruppy-soedinenijj-obmotok.html)
Название: Re: Распределение напряжения при несимметричной нагрузке в 10/0,4 кВ
Отправлено: AlexZhuk от 14 Январь 2020, 19:51:46
Простите, а этого варианта не достаточно?
Несимметрия напряжений в сетях до 1000 В (https://youtu.be/jn6ytdn4Q8c)
Название: Re: Распределение напряжения при несимметричной нагрузке в 10/0,4 кВ
Отправлено: pavels_fomins от 15 Январь 2020, 12:34:05
Ваш фильм- прямо в точку. Всё объяснили. Огромное спасибо.

Если я правильно понял, на практике у трансформаторов достаточный запас мощности, чтобы небольшая несимметрия проявлялась лишь в очень незначительных изменениях напряжения на фазах. Судя по Российскому ГОСТу  - допустимые перекосы не должны превышать 4%:
... несимметрии напряжений по нулевой последовательности ГОСТ Р 54149-2010 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения в точке передачи электрической энергии, усредненные в интервале времени 10 мин, не должны превышать 4% в течение 100% времени интервала в одну неделю (http://docs.cntd.ru/document/gost-r-54149-2010)

Кстати, вот интересный документ, в котором предлагается переходить на звезда/зигзаг с нулём:
(https://cyberleninka.ru/viewer_images/17446928/f/1.png)
Название: Re: Распределение напряжения при несимметричной нагрузке в 10/0,4 кВ
Отправлено: AlexZhuk от 15 Январь 2020, 19:54:03
Цитировать
Кстати, вот интересный документ, в котором предлагается переходить на звезда/зигзаг с нулём:
Ни одного еще в наладку не попадало. Буксует это дело. А надо начинать с проектировщиков, чтобы они их толкали в новые проекты. А они и обычные-то ставят или с опаской, боясь ошибиться, или криво откровенно. Даже предохранители иногда выбирают не те, что надо.
Производители КТП работают на шаблоне - на фиг им что-то менять, особенно, если это дороже стоит.
А замены делаются вообще "один в один", с небольшим добавлением по мощности. Чтоб не дай Бог не навредить.
А ГОЛОВА молчит. Зачем что-то менять, если и так все "работает".
Что же касается норм показателей качества, то измеряют их не всегда и далеко не везде. В основном - по жалобам.
А народ безмолвствует...