Киловольт

Электрооборудование => Силовые трансформаторы => Тема начата: qwerty от 08 Январь 2020, 22:25:03

Название: Короткое замыкание при включении трансформаторов на параллельную работу
Отправлено: qwerty от 08 Январь 2020, 22:25:03
Доброе время суток, можете "на пальцах" объяснить процесс короткого замыкания при включении несфазированных трансформаторов на параллельную работу ? К примеру, 2 трансформатора, фаза В 1го трансформатора через выключатель соединена с фазой С 2го трансформатора, фаза В 2го соответственно с фазой С 1го. В данном случае ток КЗ протекает по цепи фаза В 1го трансформатора - выключатель - фаза С 2го трансформатора - фаза В 2го трансформатора - фаза С 1го трансформатора ? И ведь сопротивление обмоток достаточно велико, чтобы протекал большой ток кз ?
Название: Re: Короткое замыкание при включении трансформаторов на параллельную работу
Отправлено: AlexZhuk от 14 Январь 2020, 19:48:10
На пальцах - это замыкание между собой обмоток, имеющих сдвинутое по фазе на 120 градусов напряжение.
Название: Re: Короткое замыкание при включении трансформаторов на параллельную работу
Отправлено: Бондарь Евгений от 27 Январь 2020, 15:22:48
Где то прочитал что при включении трансформаторов одинакового U и S, с обмотками Y/Y-0 и Y/Д-11 в параллель, в связи с углом сдвига линейных векторов напряжения на 30 градусов в Y-Д по отношению к Y/Y,  будет протекать ток в 5 раз больше номинального, что по сути и будет КЗ!
Название: Re: Короткое замыкание при включении трансформаторов на параллельную работу
Отправлено: AlexZhuk от 27 Январь 2020, 20:07:59
Ну так, открываем ПТЭЭП (полагаю, что в ПТЭЭС в разделе "Силовые трансформаторы и реакторы" мы найдем то же самое)
Цитировать
2.1.19. Допускается параллельная работа трансформаторов (автотрансформаторов) при условии, что ни одна из обмоток не будет нагружена током, превышающим допустимый ток для данной обмотки. 
 
 Параллельная работа трансформаторов разрешается при следующих условиях: 
   · группы соединений обмоток одинаковы
   · соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3; 
   · коэффициенты трансформации отличаются не более чем на +/- 0,5%; 
   · напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на +/- 10%; 
   · произведена фазировка трансформаторов. 
 
А в данном примере:
Цитировать
с обмотками Y/Y-0 и Y/Д-11 в параллель
Как раз разные группы соединения.
Y/Y-0 - группа 0
Y/Д-11 - группа 11
Название: Re: Короткое замыкание при включении трансформаторов на параллельную работу
Отправлено: promenergo от 28 Январь 2020, 09:39:49
... И ведь сопротивление обмоток достаточно велико, чтобы протекал большой ток кз ?
А почему вы считаете, что сопротивление велико? Десятые доли ома разве большое сопротивление?
Вот, к примеру, у трансформатора 1000 кВА омическое сопротивление обмоток порядка 0,7 - 0,8 ома.