Отправлено: Audience-Pro от 30 Январь 2020, 10:55:48
Есть трансформатор 150/10кВ. Высокая сторона работает в режиме с изолированной нейтралью, но есть заземляющий нож нейтрали выполненный через ОПН 150 кВ.
Когда выполняются оперативные переключения, нейтраль трансформатора заземляют. Вопрос, для чего это делается?
Название: Re: Заземление нейтрали трансформатора
Отправлено: AlexZhuk от 30 Январь 2020, 22:37:17
Так нож таки нейтраль к земле подключает или ОПН к нейтрали?
Если прямо к земле, то по аналогии с сетями 110кВ такая штука существует: на одной линии только один трансформатор по стороне 110кВ должен иметь заземленную нейтраль. Две т более нейтрали трансформаторов заземлять нельзя - токи замыкания на землю в линии при этом будут превышать токи междуфазных замыканий.
Если же к нейтрали при переключениях подключают ОПН с помощью разъединителя, то пока правильного ответа пока не знаю. Очевидно, что для исключения импульсов коммутационных перенапряжений, кои в момент переключения неизбежно возникают. А на таких высоких напряжениях с ними стоит считаться.
Название: Re: Заземление нейтрали трансформатора
Отправлено: AlexZhuk от 31 Январь 2020, 01:02:39
Ваша сеть 150кВ как раз относится к сети с эффективно заземленной нейтралью. Положениями разъединителей, заземляющих нейтрали трансформаторов, управляет диспетчер электрических сетей. Он следит за тем, чтобы только нейтраль одного трансформатора на отдельно взятой линии была заземлена. В случае вывода трансформатора из работы включается нейтраль другого трансформатора.
Подробнее пока не объясню, так как собираюсь в будущем изучить вопрос подробнее. У самого имеются непонятки и запутки.
Название: Re: Заземление нейтрали трансформатора
Отправлено: Energetik от 05 Март 2020, 13:29:35
Есть трансформатор 150/10кВ. Высокая сторона работает в режиме с изолированной нейтралью, но есть заземляющий нож нейтрали выполненный через ОПН 150 кВ.
Когда выполняются оперативные переключения, нейтраль трансформатора заземляют. Вопрос, для чего это делается?

         Причину по которой нейтраль изолирована (отключен заземляющий разъединитель нейтрали трансформатора на стороне ВН) - выше описал Александр. Включение заземляющего разъединителя нейтрали трансформатора в сетях высокого напряжения в данном случае 150кВ,  делают для того, чтобы исключить пагубные факторы, на обмотки трансформатора, коммутационных перенапряжений, которые неизбежно возникают при оперативных переключениях (отключении и включении тока намагничивания трансформатора). Так как закон электромагнитной индукции никто еще не отменил, при коммутации значение намагничивающего тока быстро изменяется во времени, следовательно и увеличивается скорость изменения магнитного потока, который наводит соответствующую повышенную ЭДС, в момент переходного процесса, в обмотках - коммутационное перенапряжение.