Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, такой вопрос: можно ли сфазировать силовые трансформаторы ТДТНЖ-40000/220/35/27,5 т ТРДН-63000/220/110/27,5 по низкой стороне. Предприятие железная дорога, контактная сеть между подстанциями питается одинаковой фазой (для примера пусть будет фаза А) , линия ДПР (два провода-рельс) т.е. фаза С заземлена. и можно ли фазу В   сфазировать? Перетоки будут?
Название: Re: Фазировка силового трансформатора по НН
Отправлено: Железнодорожник от 28 Февраль 2020, 17:47:02
ТДТНЖ схема звезда-звезда-треугольник-11
автотрансформатор-звезда-треугольник
Название: Re: Фазировка силового трансформатора по НН
Отправлено: AlexZhuk от 28 Февраль 2020, 19:33:47
Если речь идет о включении трансформаторов на параллельную работу (по сторонам 220кВ и 27,5кВ), то ориентируемся на ПТЭЭП:
Цитировать
2.1.19. Допускается параллельная работа трансформаторов (автотрансформаторов) при условии, что ни одна из обмоток не будет нагружена током, превышающим допустимый ток для данной обмотки. 
   Параллельная работа трансформаторов разрешается при следующих условиях:       
 · группы соединений обмоток одинаковы;   
 · соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3;   
 · коэффициенты трансформации отличаются не более чем на +/- 0,5%;   
 · напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на +/- 10%;   
 · произведена фазировка трансформаторов.   
Более ничего сказать не могу: я с такой ситуацией не сталкивался на практике. Вроде бы и мощности не сильно различаются, и группы соединения на обмотках совпадают (правда, у ТДТНЖ - 11-я, а у ТРДН - не понятная). Вот еще про напряжения короткого замыкания вопрос открытый. Не факт, что они одинаковые.
Название: Re: Фазировка силового трансформатора по НН
Отправлено: blastbeat от 29 Февраль 2020, 00:21:41
на всякий случай добавлю, что для параллельной работы они тоже должны быть связаны и по верхней стороне тоже. хотя специфики жд трансов я не знаю, может там и совместной (когда связь только по одной из сторон) работы достаточно будет. ну это я так, на всякий случай
Название: Re: Фазировка силового трансформатора по НН
Отправлено: AlexZhuk от 29 Февраль 2020, 00:43:31
хотя специфики жд трансов я не знаю
Вот, такая же фигня.
Цитировать
связаны и по верхней стороне тоже
Тут вопрос, мне кажется, еще вот в чем. Если трансформаторы расположены на достаточном удалении друг от друга, а питаются от разных подстанций, то не исключены перетоки по тем же, ну, допустим, "рельсам", к которым они подключены.
Тут надо конкретно железнодорожных электриков-снабженцев искать, чтобы правильно ответить. Моих знаний хватит только на эти предположения.
Название: Re: Фазировка силового трансформатора по НН
Отправлено: Железнодорожник от 29 Февраль 2020, 05:36:56
Спасибо Вам большое за ответы.
Название: Re: Фазировка силового трансформатора по НН
Отправлено: AlexZhuk от 29 Февраль 2020, 09:29:46
Чем смогли...