Киловольт

Общие вопросы => Разное => Тема начата: Yesterday от 05 Март 2020, 20:18:41

Название: Анализируем качество электрической сети
Отправлено: Yesterday от 05 Март 2020, 20:18:41
Доброго времени суток. Будут интересны мнения и опыт в сфере анализа и монитора. Прибор Fluke 435. Ставим на 0,4. Прибор нередко фиксирует так называемые "переходные напряжения". Обобщенную картинку приложу, реальную позже добавлю, если надо будет. Суть, кратко: проседает напряжение, одновременно на одной, или двух, или трех фазах (до нуля не доходит). Ток в этих фазах значительно увеличивается в этот момент. Визуально, ток форму может и не менять. То есть если у нас там была нелинейная нагрузка и корявый синус, то они такими и остались, выросла только амплитуда. Короткое замыкание "рисует" красивые ровные полупериоды, они под описание не подходят. Пусковые токи больших двигателей делают практически то же самое, синусоида тока выравнивается, и по сути пуск двигателя заметен. Как вариант, такое качество приходит с высокой стороны... Но, это, конечно же, не точно. Может есть у кого какие мысли как удостоверится в том или ином, или есть у кого опыт в подобном, интересно будет почитать
Название: Re: Анализируем качество электрической сети
Отправлено: AlexZhuk от 05 Март 2020, 22:48:53
Цитировать
Прибор нередко фиксирует так называемые "переходные напряжения"
Цитировать
Как вариант, такое качество приходит с высокой стороны...
А какова длительность таких "провалов"? Если речь о процессах, происходящих на стороне ВН, то там при срабатывании отсечек - порядка 0,1с (время реле+время отключения выключателей), МТЗ - поболее будет.
Но при этом не будет повышенного тока на стороне НН, разве что только из-за понижения напряжения электродвигатели начнут жрать бОльший ток.
Название: Re: Анализируем качество электрической сети
Отправлено: Yesterday от 06 Март 2020, 19:08:43
Вот некоторые примеры замеров. Все замеры в сети 0,4.
1. Изменение нормальной формы напряжения
(https://imgur.com/XZCavJB)
https://imgur.com/XZCavJB (https://imgur.com/XZCavJB)
Токи в данном случае изменяются незначительно, не то предприятие. Трансформатор запитывает несколько разных потребителей, у данного потребителя токи в норме, резких скачков нету. Нагрузка - небольшие двигатели, остальное сварочники трансформаторные. Такое происходит в любое время суток, в том числе и в нерабочее время, ночью.
Более наглядный случай надо будет позже скинуть.
2. Дальше случай косвенно относится к вопросу выше. Похоже на однофазное КЗ. Говорят, отбил автомат, примерно в это время
(https://imgur.com/839vlll)
https://imgur.com/839vlll (https://imgur.com/839vlll)
Зеленая линия - ток в линии (Фаза В), синяя линия - ток  в нуле. Ровные синусоиды - напряжение, в момент броска тока видно просадку напряжения в тот же линии (фазе).
3. Ещё один случай для наглядности. По низкой проблем нету, авария на высокой стороне, дальше было отключение.
(https://imgur.com/MWRSt3G)
https://imgur.com/MWRSt3G (https://imgur.com/MWRSt3G)
График напряжений на линии 0,4, две фазы просаживаются, смещаются на один угол, спустя время утихает к нулю.
Ниже ток нагрузки на линии. Повторяет напряжение. Не очень информативно, как по мне...
(https://imgur.com/p2c65tz)
https://imgur.com/p2c65tz (https://imgur.com/p2c65tz)
Через некоторое время было включение линии. Оказалось что на аварию, и снова отключение.
Внизу видны шаги времени, процессы происходят за доли секунды. "Авария" отключилась около 0,2 секунд, даже быстрее. Наверное обрыв фазы, или предохранитель. Питания небыло часов три.
Неисправности только мои догадки согласно измерениям, как всё было на самом деле - никто не расскажет...
Название: Re: Анализируем качество электрической сети
Отправлено: AlexZhuk от 06 Март 2020, 23:58:22
1. Ну, если речь о небольших провальчиках, то тут реально ХЗ что это может быть, скорее всего наложение импульсной помехи при включении/отключении какого-либо устройства. Выяснить какого - вряд ли представится возможным.
2. Оригинально. Тут бы еще по цветам легенду для наглядности, чтобы не догадываться, что есть что. Если "горка-ямка" - это токи, то получается какой-то микроаналог  качания.
3. Элементарная осциллограмма аварийного процесса междуфазного замыкания. Сложившиеся в одну синусоиды напряжения - это на замкнувшихся фазах. Напряжение на оставшейся идет точно в противофазе с замкнувшимися. Тут надо по векторам процесс раскладывать, чтобы объяснить, почему так. Ведь КЗ по ВН, а на НН (где производится регистрация) напряжение аварийного режима проходит через трансформатор. А он добавляет своих угловых сдвигов. Затухающий процесс, скорее всего, обусловлен послеаварийными колебаниями в сети, имеющей эквивалентную индуктивность и емкость (на стороне ВН, я думаю).
4. Тут без легенды и стакана не понять  :)
Название: Re: Анализируем качество электрической сети
Отправлено: Yesterday от 07 Март 2020, 09:20:58
речь о небольших провальчиках
Да, небольшие, но как я понял, преобразовательная техника и блоки питания в это время начинает потреблять больше тока. От этого были жалобы на вышедшую из строя китайскую пром.технику. А вот на другом предприятии мониторили такие же провалы, у них нагрузка в основном компьютерная техника, так пиковые токи увеличиваются в момент просадки местами в десять раз. И проблема в часто выключающихся компьютерах.

осциллограмма аварийного процесса междуфазного замыкания.
Я тоже так сразу подумал, а потом думаю: та ну, как бы это наши умельци за три часа короткое устранили, обычно за это время только выезжают  :)
Название: Re: Анализируем качество электрической сети
Отправлено: AlexZhuk от 07 Март 2020, 10:30:08
Цитировать
как бы это наши умельци за три часа короткое устранили
Если мы про осц.№3, то там КЗ отключилось за 5х0,02с=0,1с (пять периодов). То есть - налицо работа токовой отсечки. А три часа это про что?
Название: Re: Анализируем качество электрической сети
Отправлено: Yesterday от 07 Март 2020, 11:13:37
Это да, отсечка отработала вовремя. Три часа это время отсутствия напряжения. За это время видимо устранили аварию, что достаточно быстро, как для ремонтников облэнерго  :)