Киловольт
Общие вопросы => Предложения по тематике учебных фильмов на You Tube => Тема начата: Artemon1989 от 20 Май 2020, 13:45:25
-
не нашел я ролики про трансформаторы силовые 10/0,4 кВ, хотелось бы послушать про схемы соединений тр-ров как по низкой стороне, так и по высокой. Также какие главные преимущества у трансформаторов с соединением высокой стороны в треугольник или звезду
-
среди прочего, у Д/Ун 1-фазный и 3-фазного КЗ почти одинаковые. у У/Ун разница большая. релейщики не очень любят У/Ун. предохранители у них по верхней стороне практически бесполезны. на Д/Ун от них побольше толку. хотя если есть финансовая возможность, то лучше от них отказаться в пользу более современных и надежных приблуд и на Д/Ун
-
Еще у меня есть такой вопрос. У нас есть трансформатор звезда/звезда 0. Допустим, по низкой стороне у нас перекос: фаза А - 10 Ампер, фаза B - 10 Ампер, фаза С - 100 Ампер. Этот перекос на высокую сторону также трансформируется? то есть на высокой стороне в обмотках, соединенные звездой, будет такой же перекос по току? и еще вопрос, если в сетях с глухозаземленной нейтралью ноль нужен как раз для того, что бы по нему текли так называемые уравнительные токи при несимметричной нагрузке, как тогда это выглядит по высокой стороне в обмотках, соединенные звездой ?там же изолированная нейтраль, ноля там нет
-
Добрый день.
Как уже было написано выше трансформаторы со схемой соединений D/Y имеют более большую чувствительность релейной защиты, установленной на стороне ВН по сравнению с трансформаторами Y/Y при однофазных замыканиях обмоток НН.
Достоинства силовых трансформаторов со схемой соединений Y/Y заключаются в меньшем расходе обмоточного провода обмотки ВН и более простой конструкцией ПБВ, так как теоретически потенциал токоведущих частей переключателя ПБВ равен нулю (переключатель установлен в нейтрали обмотки ВН).
Неравенство фазных токов в обмотке НН также отражается на линейных токах обмотки ВН. Однофазные нагрузки стороны НН приводят к несимметрии фазных напряжений стороны ВН, но для сети высокого напряжения с изолированной нейтралью важно равенство линейных напряжений, так как большинство потребителей трехфазные нагрузки.
-
трансформатор звезда/звезда 0.
по низкой стороне у нас перекос: фаза А - 10 Ампер, фаза B - 10 Ампер, фаза С - 100 Ампер.
Этот перекос на высокую сторону также трансформируется?
лучше всего держат перекос 3 отдельных трансформатора, по 1 на каждую фазу, соединенные Д/Уо, полностью перенесут его с нн на вн
транс У/Уо перекос плохо переносит, ток нулевой последовательности "застревает" в нем, начинает греть кожух транса, есть видос Лапидуса на ютубе, он там на картинках подробно разъясняет
винты корпуса там светиться начинают светиться по ночам))) ну это на мегаваттах (статья на Хабре)