Киловольт

Электрооборудование => Силовые трансформаторы => Тема начата: ilushe4k@ от 26 Май 2020, 08:17:53

Название: Защиты силового трансформатора 110-10кВ
Отправлено: ilushe4k@ от 26 Май 2020, 08:17:53
Действия оперативного персонала при автамотическом отключении силового тр-ра действием дифференциальной защиты??? Если нужны уже какие данные я представляю.
Название: Re: Защиты силового трансформатора 110-10кВ
Отправлено: AlexZhuk от 26 Май 2020, 21:01:52
1. Наличие задымления в камере трансформатора и в распределительных устройствах, где он подключен. Если есть - вызов пожарной охраны, разборка схемы, подготовка к тушению пожара (согласно инструкции).
2. Осматриваем трансформатор и его оборудование (шины, выключатели и прочее) в зоне действия дифзащиты, которая ограничена местами установки соответствующих трансформаторов тока.
Примечание: если требуется более детальный осмотр с приближением к токоведущим частям ниже допустимых расстояний - разбираем схему и устанавливаем ПЗ согласно "Технических мероприятий при подготовке рабочего места".
Обращаем внимание на:
- поврежденные изоляторы;
- форму корпуса трансформатора;
- уровень масла в расширительном баке;
- разливы масла (если масляный);
- цвет и количество масла в баках выключателей (если масляные).
В общем - ищем повреждение в зоне дифзащиты.
2. Если есть газовое реле - осматриваем и его на предмет наличия газа (но тогда еще и газовая защита должна подействовать). Этот факт говорит о том, что точно КЗ в самом трансформаторе.