Киловольт
Релейная защита и автоматика => Измерительные трансформаторы тока => Тема начата: Виктор от 20 Июнь 2020, 21:38:23
-
Всем доброго времени. Подскажите, где можно нарыть информации про совместимость типов высоковольтных трансформаторов тока. К своему стыду недавно только узнал про это. До этого думал, что только в силовых трансах такое бывает. В нете порылся, сходу не нашел. Может плохо рылся.
-
про совместимость типов высоковольтных трансформаторов тока
В каком смысле - совместимость? Можно ли на один фидер два разных ставить или можно ли заменить один на другой?
-
Возможно, вопрос по эмс? Вах гуляют? В паспорте должно быть указано. Но обычно указывают просто ссылку на соответствующий гост.
-
про совместимость типов высоковольтных трансформаторов тока
В каком смысле - совместимость? Можно ли на один фидер два разных ставить или можно ли заменить один на другой?
В соседнем филиале забраковали тт-110 типа тфзм, одна фаза из трех. У нас нашли тфнд с таким же коэффициентом, но сказали, что не подойдет. Вот)
-
У нас нашли тфнд с таким же коэффициентом, но сказали, что не подойдет. Вот)
Другого типа с таким же коэффициентом?
Важное дополнение: для какой цели используется трансформатор тока, не дифференциальная ли защита часом?
-
У нас нашли тфнд с таким же коэффициентом, но сказали, что не подойдет. Вот)
Другого типа с таким же коэффициентом?
Важное дополнение: для какой цели используется трансформатор тока, не дифференциальная ли защита часом?
Все возможно и даже скорее всего.
-
Все возможно и даже скорее всего.
Трансформаторы тока для дифференциальной защиты должны быть не просто одного типа, но еще и с максимально идентичными характеристиками. Поэтому они зачастую в комплекте поставляются для всех трех фаз.