Безопасное производство работ => Безопасность работ в электроустановках => Тема начата: Андрей98 от 27 Июль 2020, 17:09:58
-
После выполненной работы по наряду на оборудовании, например в цепях управления ВВ-6 кВ, надо произвести опробование работы выключателя. Как правильно оформить работу? Нужно закрыть наряд, т.к. опробование предполагает изменение условий наряда. Но как быть дальше? Распоряжение оформлять для включения-отключения ВВ-6 кВ или как?
Про опробование ЭД после ремонта в правилах написано, что строке отдельные указания наряда нужно указать, что с разрешения оперативного персонала разрешается оперировать выключателем. При ремонте привода ВВ аналогично. Но вот если работы в релейном отсеке, например устройство телеуправления, телесигнализации ВВ-6 кВ заменено или отремонтировано?
Как правильно оформить работу?
-
Что указано в наряде? Какой тип ячейке: КСО или КРУ?
Я в наряде не указываю положение выключателя. У нас везде стоят КРУ, поэтому просто пишу "выкачен выключатель в ремонтное положение, вкл. ЗН". И делай с этим выключателем всё что хочешь, главное в рабочее положение не вкатывать и ЗН не включать.
-
А почему сразу не выписать один наряд и учесть все необходимые меры для выполнения работ с опробыванием? Не вижу причин в этом случае для нового наряда, если конечно состав бригады один и тот же
-
Что указано в наряде? Какой тип ячейке: КСО или КРУ?
Я в наряде не указываю положение выключателя. У нас везде стоят КРУ, поэтому просто пишу "выкачен выключатель в ремонтное положение, вкл. ЗН". И делай с этим выключателем всё что хочешь, главное в рабочее положение не вкатывать и ЗН не включать.
Согласен на все сто. А то повадились, чуть ни не оперативные цепи в таблице перечислять.
Если, конечно, оборудование на на ОРУ где-нибудь и нет особых условий.