Киловольт

Электроснабжение => Воздушные линии => Тема начата: blastbeat от 15 Сентябрь 2020, 20:13:51

Название: Расплетение СИП
Отправлено: blastbeat от 15 Сентябрь 2020, 20:13:51
Товарищи, имел ли кто-нить практику вышеобозначенного анонизма? Имеется сип-4 4х16 150м, а нужно 300м 2х16. Думаю расплести. Повлияет ли это на его механические свойства? Сип-3 вон вообще одножильный и норм. Предполагаю, что и два 2х16 из одного 4х16 тоже должно быть норм, но хотелось бы спросить, практиковал ли кто-нить такое?
Название: Re: Расплетение СИП
Отправлено: AlexZhuk от 16 Сентябрь 2020, 19:51:37
Спросил сегодня у наших монтажников. Оказалось: они так уже делали. Только метров было 60.
Представляю, какая бухта будет к концу 150-го метра, непросто будет ее перекидывать при расплетении.
Что же касается механических свойств, то с моей точки зрения каждый проводник СИП по сути подвешивается отдельно и держит сам себя. Проводов меньше, но и вес в сумме в два раза меньше.
Не вижу препятствий.
Название: Re: Расплетение СИП
Отправлено: blastbeat от 16 Сентябрь 2020, 21:43:32
Я у своих друзей из распредсетей тоже поспрашивал. Ответ такой же. Но монтаж одно, а мне потом это дело еще эксплуатировать и обслуживать)) Буду пробовать.
Название: Re: Расплетение СИП
Отправлено: AlexZhuk от 16 Сентябрь 2020, 22:48:11
Обслуживать СИП? Да ну, зачем.