Киловольт

Электрооборудование => Автоматические выключатели => Тема начата: Batman от 21 Сентябрь 2020, 17:04:42

Название: Atoo aeg автоматический выключатель
Отправлено: Batman от 21 Сентябрь 2020, 17:04:42
Здравствуйте! Дали прогрузить автоматические выключатели atoo aeg Болгария. Нет никаких данных на корпусе, кроме тока теплового расцепитиля. Может кто сталкивался с такими ав? Нужна информация по току отсечки. В Гугле тоже не нашел.
Название: Re: Atoo aeg автоматический выключатель
Отправлено: Batman от 21 Сентябрь 2020, 19:39:46
А может там только тепловой расцепитель? Бывают такие.
.
Тоже так кажется, но хотелось убедиться, что это именно так.
Название: Re: Atoo aeg автоматический выключатель
Отправлено: AlexZhuk от 21 Сентябрь 2020, 21:10:19
Цитировать
В Гугле тоже не нашел.
М-да, фирма AEG там представлена фирмами, производящими либо электроинструмент, либо бытовую технику. Автоматические выключатели - только в картинках.
А что, электромагнитный расцепитель в проверяемом автомате не срабатывает? Можно фотографию девайса?
Название: Re: Atoo aeg автоматический выключатель
Отправлено: Batman от 21 Сентябрь 2020, 22:04:25
Цитировать
В Гугле тоже не нашел.
М-да, фирма AEG там представлена фирмами, производящими либо электроинструмент, либо бытовую технику. Автоматические выключатели - только в картинках.
А что, электромагнитный расцепитель в проверяемом автомате не срабатывает? Можно фотографию девайса?
.
 https://yadi.sk/d/2W0SWVQYW-tIew?w=1 лучше в поисковике набрать atoo, так хоть что-то находит, особенно находит на Авито) стоит тепловой расцепитиль на 4А ( 4-6а ) рт-2048 не может их продовить ( сопротивление ав большое) ретом не вывозит. До 200а ретом тоже набрать не получается и вот автомат начинает гудеть как будто отсечка должна вот вот сработать, но не хватает немного получилось набирать примерно 180а. Так вот при тепловом расцепителе в 4А отсечка больше 160а уже сомнения вызывает. При тепловом расцепителе 2,5-4А отсечка срабатывает примерно за 50А. В старых протоколах другой организации написали, что отсечка 160а. Я уверен что они не грузили их вообще (знаком с ними очень хорошо). Не знаю получилось ли прикрепить картинку ). Ав без теплового расцепитиля встречал , без отсечки ещё нет)
Название: Re: Atoo aeg автоматический выключатель
Отправлено: AlexZhuk от 21 Сентябрь 2020, 23:04:07
Цитировать
До 200а ретом тоже набрать не получается
РЕТОМ-21? Обычно продавливает. Мы его в импульсный режим загоняли для этого. Подавали ток на 0,4с, пауза 1с.
А вот РТ действительно, даже на 6А модульную серию продавить, бывает, не в состоянии из-за сопротивления теплового расцепителя.
Картинку увидел, но такого автомата не видал ни разу (в смысле - делу недопомогло).
Цитировать
Так вот при тепловом расцепителе в 4А отсечка больше 160а уже сомнения вызывает. При тепловом расцепителе 2,5-4А отсечка срабатывает примерно за 50А.
Это на том же автомате или на другом?
Название: Re: Atoo aeg автоматический выключатель
Отправлено: Batman от 22 Сентябрь 2020, 07:19:06
Цитировать
До 200а ретом тоже набрать не получается
Это на том же автомате или на другом?
Запутано я написал. Есть автоматы с тепловым расцепителем 2,5-4А ( регулируется) - они срабатывают по вроде как отсечке примерно под 50А, то есть срабатывают мгновенно и сразу можно включить АВ.. Есть с диапазоном 4-6А, они то начинают гудеть лишь при приближении к 140А. Которые 4-6а некоторые сработали мгновенно при 200А и срабатывают через раз так как ток от раза к разу больше 160а стабильно набрать не получается. Дать ток  больше 160А даже ретом напрягается.
Название: Re: Atoo aeg автоматический выключатель
Отправлено: AlexZhuk от 22 Сентябрь 2020, 19:05:56
Цитировать
Увы, но фирма AEG уже не может быть никем и никак представлена
Я в итоге поисков почему-то так и подумал.
Название: Re: Atoo aeg автоматический выключатель
Отправлено: AlexZhuk от 22 Сентябрь 2020, 19:08:40
Цитировать
Запутано я написал. Есть автоматы с тепловым расцепителем 2,5-4А ( регулируется) - они срабатывают по вроде как отсечке примерно под 50А, то есть срабатывают мгновенно и сразу можно включить АВ.. Есть с диапазоном 4-6А, они то начинают гудеть лишь при приближении к 140А. Которые 4-6а некоторые сработали мгновенно при 200А и срабатывают через раз так как ток от раза к разу больше 160а стабильно набрать не получается. Дать ток  больше 160А даже ретом напрягается.
Могу как вариант предложить, заранее списав такой автомат в утиль и подготовив замену, разобрать его и посмотреть: есть ли внутри элементы отсечки. Поскольку на такие девайсы в интернете хрен чего найдешь. Мы с польскими маломасляными выключателями сталкивались - такой же бесполезняк что-то по ним искать.