Киловольт

Учет электроэнергии => Схемы включения узлов учета => Тема начата: Минаков Максим от 16 Октябрь 2020, 20:59:17

Название: Соединения токовых цепей учёта при неполной звезде
Отправлено: Минаков Максим от 16 Октябрь 2020, 20:59:17
Где-то слышал, что электронным счётчика при соединении ТТ в неполную звезду все равно в какую клемму (в 4 или в 6) заводить нулевой провод. Так ли?
Название: Re: Соединения токовых цепей учёта при неполной звезде
Отправлено: AlexZhuk от 16 Октябрь 2020, 22:16:55
Не уверен. если вы имеете направление включения токового входа фазы "В", то на всех схемах полярность рисуется вывернутой наизнанку. Вход общего провода в 6, выход из 4 на общую точку трансформаторов тока.
Может, это где-то технически и выполнено без учета направления тока, но я в этом сомневаюсь. Как он будет при несимметричной нагрузке косинус по этой фазе считать?
Название: Re: Соединения токовых цепей учёта при неполной звезде
Отправлено: Минаков Максим от 17 Октябрь 2020, 01:46:28
Сейчас с учётом работаем и я заметил, что кое-где обратный провод заведён на 4 клемму и ничего, все работает, инженер по учёту не жалуется. Вот и думаю, в чем подвох?
Название: Re: Соединения токовых цепей учёта при неполной звезде
Отправлено: AlexZhuk от 17 Октябрь 2020, 10:48:50
Сейчас с учётом работаем и я заметил, что кое-где обратный провод заведён на 4 клемму и ничего, все работает, инженер по учёту не жалуется. Вот и думаю, в чем подвох?
А если векторную диаграмму посмотреть, которую счетчик видит? Есть такая возможность?
Название: Re: Соединения токовых цепей учёта при неполной звезде
Отправлено: Минаков Максим от 17 Октябрь 2020, 11:39:36
Вряд ли, не везде есть АСКУЭ. Сбор данных по внутреннему учёту производится силами оперативного персонала в основном.
Название: Re: Соединения токовых цепей учёта при неполной звезде
Отправлено: AlexZhuk от 17 Октябрь 2020, 12:52:11
Вряд ли, не везде есть АСКУЭ. Сбор данных по внутреннему учёту производится силами оперативного персонала в основном.
А в самом счетчике? Что за зверь-то стоит? Собственно ,с этого надо было начинать.
Название: Re: Соединения токовых цепей учёта при неполной звезде
Отправлено: Минаков Максим от 17 Октябрь 2020, 13:34:20
 Меня интересовало, возможно ли это в принципе, потому что я где-то слышал, что некоторым счётчикам побую направление тока.

Ну а разбираться с этим подробнее буду на следующий неделе, так как сейчас выходные.
Название: Re: Соединения токовых цепей учёта при неполной звезде
Отправлено: Минаков Максим от 19 Октябрь 2020, 16:12:40
Нашёл информацию в интернете про счётчики, которые считают мощность по модулю. То есть им не важна полярность тока.

Название: Re: Соединения токовых цепей учёта при неполной звезде
Отправлено: AlexZhuk от 20 Октябрь 2020, 00:02:25
Нашёл информацию в интернете про счётчики, которые считают мощность по модулю. То есть им не важна полярность тока.
Только вот Энергосбыту это не доказать будет.