Электроснабжение => Кабельные линии => Тема начата: Виктор от 23 Октябрь 2020, 16:35:49

Название: Защита КЛ ТОРами.
Отправлено: Виктор от 23 Октябрь 2020, 16:35:49
Доброго дня.
Думал, что токоограничивающий реактор ставят только при токах КЗ, превышающих характеристики, к примеру, вводных выключателей.
Сегодня узнал, что ТОРами каким-то образом защищают кабельные линии.
Подскажите, кто в курсе, как это рализуется и в при каких обстоятельствах?
Название: Re: Защита КЛ ТОРами.
Отправлено: AlexZhuk от 23 Октябрь 2020, 17:45:01
Допустим, кабельная линия идет от шин с мощными источниками генерации. Расчетный ток КЗ на них велик, а ток в конце кабельной линии не очень-то от него отличается. Да и какая разница - в конце или в начале, ведь повреждение КЛ возможно в любом месте. В этом случае, какую бы уставку по времени действия защиты не выбрать, КЛ придет конец после первого же КЗ на ней или за ней. Добавим к этому, что в таких сетях из соображений селективности невозможно установить токовую отсечку с выдержкой времени, равной нулю. Там уставка - секунды. За это время вся КЛ расплавится от токов КЗ.
Вот поэтому и ставят реакторы на них. Ну и плюс - чтобы не превысить отключающую способность выключателей. Иначе на отходящие линии придется ставить дорогие изделия, да еще и с завышением по номинальному току раз в десять.
Название: Re: Защита КЛ ТОРами.
Отправлено: Виктор от 24 Октябрь 2020, 20:54:39
Спасибо большое за информацию! А не найдется методы для расчета необходимости установки ТОРов по данной проблематике? Был бы благодарен!
P.S. спасибо, что Вы есть, спасибо за всю информацию, благодаря который, такие балбесы как я имеют доступную возможность повысить свою квалификацию)
Название: Re: Защита КЛ ТОРами.
Отправлено: AlexZhuk от 25 Октябрь 2020, 18:46:50
Цитировать
А не найдется методы для расчета необходимости установки ТОРов по данной проблематике?
Полагаю, что про проектировании кабельной линии должна проводиться проверка на ее термическую устойчивость. До какой температуры произойдет нагрев токоведущих проводников за время отключения защитой. Если не обеспечивается требование к максимально допустимому нагреву и у  ставку не уменьшить - надо применять реакторы.
На электростанциях и мощных подстанциях с большими токами КЗ это и без проверки очевидно.
Более глубоко темой не владею.
Название: Re: Защита КЛ ТОРами.
Отправлено: Виктор от 26 Октябрь 2020, 11:06:20
Спасибо большое!