Электрооборудование => Силовые трансформаторы => Тема начата: Сергей Р от 23 Октябрь 2020, 16:49:28

Название: Измерение силового трансформатора
Отправлено: Сергей Р от 23 Октябрь 2020, 16:49:28
Подскажите, пожалуйста, какие приборы сейчас лучше использовать для измерения потерь холостого хода силового трансформатора (вопрос о приобретении)? В эксплуатации имеем трансформаторы с НН 0,4, 6 и 10 кВ.
Название: Re: Измерение силового трансформатора
Отправлено: Андрей Ч. от 24 Октябрь 2020, 11:01:01
Добрый день, попробуйте ВФМ-3.
Название: Re: Измерение силового трансформатора
Отправлено: Сергей Р от 24 Октябрь 2020, 12:57:29
А чем подавать напряжение на обмотки? Ведь если на обмотку НН-0,4кВ нужно подать 220-380В, то на обмотки НН 6-10 кВ нужно подавать 300-600 или 500-1000В (5-10% от Uном по нормативке) с учетом того, что и ток будет несколько ампер. Или измерения на обмотках НН всех вышеперечисленных классов напряжения проводить при 380В? Тогда, наверно, нужен трехфазный ЛАТР с током не менее 10-12А на фазу и подавать с него линейное напряжение? Или, может быть, используют другой источник?
Название: Re: Измерение силового трансформатора
Отправлено: Андрей Ч. от 25 Октябрь 2020, 16:52:43
Добрый день, мы подаем номинальное напряжение 0,4 кВ на обмотку НН. Правда нужен довольно мощный источник питания (сеть) , номинальный ток автоматического выключателя должен быть не менее 25-32 ампер для силового трансформатора мощностью 1000-2000 кВА.
Название: Re: Измерение силового трансформатора
Отправлено: Андрей Ч. от 25 Октябрь 2020, 16:59:55
При подаче напряжения  0,4 кВ на обмотку НН получаете результат, который должен совпадать ( возможно придется немного привести к номинальному напряжению с заводским протоколом)  с паспортными данными.
Название: Re: Измерение силового трансформатора
Отправлено: Сергей Р от 25 Октябрь 2020, 18:24:15
Андрей! Я так понял, что вы напряжение 0,4кВ прямо с сетевого автомата берете? ЛАТР не применяете? 0,4 кВ подается на обмотки НН и 0,4кВ, и 6-10кВ? А если трансы мощностью более 2000кВА. У нас вот есть от 2800кВА (35/6) до 16 000кВА (110/6). Как быть с ними?
Название: Re: Измерение силового трансформатора
Отправлено: AlexZhuk от 25 Октябрь 2020, 18:40:21
Цитировать
Андрей! Я так понял, что вы напряжение 0,4кВ прямо с сетевого автомата берете? ЛАТР не применяете?
ИМХО, тут ЛАТР не потянет...
Название: Re: Измерение силового трансформатора
Отправлено: Сергей Р от 25 Октябрь 2020, 20:01:59
Алекс, сейчас продают ЛАТРы трехфазные на 380В и током 12, 20 и до 40А. Правда, они достаточно дорогие
Название: Re: Измерение силового трансформатора
Отправлено: AlexZhuk от 25 Октябрь 2020, 21:46:19
Алекс, сейчас продают ЛАТРы трехфазные на 380В и током 12, 20 и до 40А. Правда, они достаточно дорогие
Ну, хе-хе, тогда прошу наделить написанное мною смыслом "не всякий ЛАТР потянет".
С моей же точки зрения, в нем и смысла-то нету.
Название: Re: Измерение силового трансформатора
Отправлено: Андрей Ч. от 26 Октябрь 2020, 07:28:51
Добрый день, честно говоря мы запускали прямым подключением к сети (толчком) трансформатор с максимальной  мощностью 3150 кВА. Трансформаторы с уровнем напряжения 6/0,4 кВ или 10/0,4 мощностью более 4МВА я не встречал. На обмотку ВН  силовых  трансформаторов более 4 МВА и напряжением обмотки ВН от 6 кВ и выше (6,6/6,6 , 10/6, 35/6 и т.п.) мы подавали симметричное трехфазное напряжение 0,4 кВ, а дальше приводили к номинальному напряжению обмотки ВН.  Посмотрите еще прибор  К540, тоже интересная штучка.
Название: Re: Измерение силового трансформатора
Отправлено: promenergo от 26 Октябрь 2020, 08:13:56
Подскажите, пожалуйста, какие приборы сейчас лучше использовать для измерения потерь холостого хода силового трансформатора (вопрос о приобретении)? В эксплуатации имеем трансформаторы с НН 0,4, 6 и 10 кВ.
Наша ЭТЛ имеет на борту прибор СА540.
Название: Re: Измерение силового трансформатора
Отправлено: Сергей Р от 26 Октябрь 2020, 08:20:24
Цитировать
На обмотку ВН  силовых  трансформаторов более 4 МВА и напряжением обмотки ВН от 6 кВ и выше (6,6/6,6 , 10/6, 35/6 и т.п.) мы подавали симметричное трехфазное напряжение 0,4 кВ, а дальше приводили к номинальному напряжению обмотки ВН.
Андрей, а почему на обмотку ВН? Вроде бы измерения проводят на обмотке НН...
Название: Re: Измерение силового трансформатора
Отправлено: Андрей Ч. от 26 Октябрь 2020, 12:19:48
Это не так важно, главное чем ближе напряжение при измерении к номинальному тем, лучше. 
Название: Re: Измерение силового трансформатора
Отправлено: Leaf от 26 Октябрь 2020, 14:54:04
Мы производим измерение потерь ХХ мощных силовых трансформаторов при малом напряжении с использованием клещей FLUKE 345. После, приводим к заводским температурам. Проблем никогда не было.