Здравствуйте, коллеги!

Назрел следующий вопрос. Какой класс точности ТТ используется для коммерческого учёта? Согласно ПУЭ 1.5.16. класс точности должен быть не более 0,5. Но, многие мои коллеги говорят, что для коммерческого учёта класс должен быть 0,5S/0,2S, ибо диапазон измерения у них уже. Каких-то требований подтверждающих, что  именно эти классы нужны я так и не нашёл. Кто что думает по этому поводу?  ???
Название: Re: Класс точности ТТ для коммерческого учёта
Отправлено: AlexZhuk от 27 Октябрь 2020, 20:00:47
В соответствии с действующей редакцией основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012 г. № 442
Цитировать
В соответствии с разделом Х ПП РФ №442:
1. Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами, а также на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома подлежат использованию приборы учета класса точности 2,0 и выше.
2. В многоквартирных домах, присоединение которых к объектам электросетевого хозяйства осуществляется после вступления в силу настоящего документа, на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем подлежат установке коллективные (общедомовые) приборы учета класса точности 1,0 и выше.
3. Для учета электрической энергии, потребляемой потребителями, с максимальной мощностью менее 670 кВт, подлежат использованию приборы учета класса точности 1,0 и выше - для точек присоединения к объектам электросетевого хозяйства напряжением 35 кВ и ниже и класса точности 0,5S и выше - для точек присоединения к объектам электросетевого хозяйства напряжением 110 кВ и выше.
4. Для учета электрической энергии, потребляемой потребителями с максимальной мощностью не менее 670 кВт, подлежат использованию приборы учета, позволяющие измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, класса точности 0,5S и выше, обеспечивающие хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 90 дней и более или включенные в систему учета.