Киловольт
Электрооборудование => Силовые трансформаторы => Тема начата: Виктор от 09 Декабрь 2020, 21:49:38
-
Подскажите, правильно ли я понимаю, что ПБВ, расположенный на стороне среднего напряжения трехобмоточного трансформатора служит для более точного регулирования напряжения с помощью РПН, расположенного на стороне высшего напряжения, или есть ещё функции? Просто не припомню, чтобы этот ПБВ кто-то когда-то использовал, соответственно не совсем понятен смысл данного устройства на трансформаторе с РПН.
-
Есть. Возможность регулирования напряжения в случае питания со стороны среднего напряжения при отключённом высшем. Это конечно ненормальная схема питания подстанции, но она иногда случается, например при каких-то аварийных ситуациях на питающих линиях или выводе их в ремонт.
-
При размещении устройства РПН на стороне ВН (см. рисунок) регулирование напряжения на сторонах СН и НН не может быть выполнено независимо, так как изменение числа витков обмотки ВН wВН, приводит к одновременному изменению коэффициентов трансформации kВН–СН и kВН–НН, следовательно, и напряжений на сторонах СН и НН. При этом не удается обеспечить желаемые напряжения одновременно на шинах СН и НН, поэтому обмотка СН снабжается дополнительным устройством ПБВ, с помощью которого обеспечивается требуемое напряжение на стороне СН для заданного режима.
А. Г. Лавров, Е. Н. Попов Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)
"Анализ процессов регулирования напряжения силовых трехобмоточных трансформаторов (https://izv.etu.ru/assets/files/izvestiya-10_2019_p063-071.pdf)", стр 64
-
Тоже не припомню, чтобы у нас на СН подкручивали ПБВ. Всегда хватает РПН на ВН.
-
Тоже не припомню, чтобы у нас на СН подкручивали ПБВ. Всегда хватает РПН на ВН.
Я даже не знал, что там ПБВ есть. Век живи - век учись, дураком помрешь.
-
Всё очень просто трёхобмоточный трансформатор, допустим секция на которой сидит НН не меняется а вот потребитель секции 35 решил наростить мощность и тем самым просадил напряжение, но если регулировать рпн по ВН то и НН будет страдать. Случай редкий но вполне имеющий право на жизнь.