Киловольт

Испытания и измерения => Испытания повышенным напряжением => Тема начата: Елена от 11 Декабрь 2020, 18:40:16

Название: высоковольтные испытания СД 6 кВ
Отправлено: Елена от 11 Декабрь 2020, 18:40:16
Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста информацией. Нужно провести высоковольтные испытания СД 6 кВ согласно ПТЭЭП п. 23.3. "Испытание повышенным напряжением промышленной частоты". Согласно таб. 29 Приложение 3 подаем 10 кВ. В наличие есть АИД-70, у него срабатывает защита из-за больших токов утечки. Каким аппаратом (тип аппарата должен быть в госриестре) можно провести данный вид испытаний?
Название: Re: высоковольтные испытания СД 6 кВ
Отправлено: AlexZhuk от 11 Декабрь 2020, 19:45:27
Испытывали такие вещи подачей напряжения через самодельный повышающий трансформатор (например, использовали НОМ-35), регулировка по первичной обмотке через РНО. Для контроля выходного напряжения использовался электростатический киловольтметр С190 (С90). Киловольтметр повереный - и этого достаточно. Так испытывал на прежней работе синхронные генераторы.
Современных установок, способных выдать такие большие токи утечки, не знаю, к сожалению.
Есть еще лазейка: заменяем испытание переменным напряжением на испытание постоянкой. Гарантированно пролезет, сами так делаем сейчас.
В качестве обоснования этого притягивается пункт ПУЭ раздел 1.8.
Цитировать
1.8.6. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно для электрооборудования на напряжение до 35 кВ.
При отсутствии необходимой испытательной аппаратуры переменного тока допускается испытывать электрооборудование распределительных устройств напряжением до 20 кВ повышенным выпрямленным напряжением, которое должно быть равно полуторакратному значению испытательного напряжения промышленной частоты.
Но тут, правда, про оборудование распредустройств пишется.
Да, и еще - АИИ-70 с этой задачей справляется на "ура"  ;D ;D ;D
Название: Re: высоковольтные испытания СД 6 кВ
Отправлено: Елена от 11 Декабрь 2020, 21:02:03
Спасибо за ответ, С96 имеется :) соберем схемку. Про замену постоянным напряжением для двигателя не подходит, опираемся на ПУЭ-7 п.1.8.15
Название: Re: высоковольтные испытания СД 6 кВ
Отправлено: promenergo от 14 Декабрь 2020, 23:49:40
... согласно ПТЭЭП п. 23.3. "Испытание повышенным напряжением промышленной частоты". Согласно таб. 29 Приложение...
... опираемся на ПУЭ-7 п.1.8.15...
Где есть место ПТЭЭП, там ПУЭ не бывать (и наоборот)
Название: Re: высоковольтные испытания СД 6 кВ
Отправлено: promenergo от 14 Декабрь 2020, 23:58:03
А почему ток утечки большой? У АИДа максимум 50мА, по идее должно этого предела хватить...
Может вы забыли якорь заземлить?
Название: Re: высоковольтные испытания СД 6 кВ
Отправлено: AlexZhuk от 15 Декабрь 2020, 00:43:25
А почему ток утечки большой? У АИДа максимум 50мА, по идее должно этого предела хватить...
Может вы забыли якорь заземлить?
Ни АИД-70, ни УКД-70 не могут вытянуть ток утечки на переменном токе, который проходит через изоляцию испытуемого электродвигателя переменного тока. Проверено неоднократно. И там максимум 10 мА.
Вы какой АИД имели в виду, а то я как раз по ним сейчас фильм лабаю. Увидев цифру 50, подумал: а не расширить ли еще сценарий? Просто не обращал внимание на тактико-технические данные, изначально фильм был совсем о другом  :)
Название: Re: высоковольтные испытания СД 6 кВ
Отправлено: promenergo от 15 Декабрь 2020, 07:56:45
Вы какой АИД имели в виду
У меня АИД-70Ц и АИД-70М от МЕДРЕНТЕХ. У обоих максималка 50 мА на переменке. Я не знаю ни одной установки с током больше. Разве что трансформаторы ИОГ (их целая линейка, а у меня ИОГ-100 к примеру). Но это в основном для стационарных лабораторий (хотя, конечно, есть и передвижное исполнение).
Название: Re: высоковольтные испытания СД 6 кВ
Отправлено: AlexZhuk от 15 Декабрь 2020, 23:29:09
Цитировать
У обоих максималка 50 мА на переменке.
Спасибо, коллега, что обратили мое внимание на сей факт. Наконец-то производители поняли, что 10мА для испытательной установки мало.