Киловольт

Электрооборудование => Силовые трансформаторы => Тема начата: Виктор от 19 Январь 2021, 16:14:54

Название: Вторичная обмотка треугольником.
Отправлено: Виктор от 19 Январь 2021, 16:14:54
Привет. Есть силовой трансформатор 35/0,4. Обмотка НН треугольником. Могу ли я получить с нее 0,23 кВ, если создам нулевую точку с помощью, вбитой в землю, арматуры? Или есть другие дешёвые варианты?)) Трансформатор звезда-звезда не доступен.
Название: Re: Вторичная обмотка треугольником.
Отправлено: blastbeat от 19 Январь 2021, 21:58:43
Обмотка НН треугольником. Могу ли я получить с нее 0,23 кВ, если создам нулевую точку с помощью, вбитой в землю, арматуры?
не
Название: Re: Вторичная обмотка треугольником.
Отправлено: Виктор от 19 Январь 2021, 22:17:26
А как?
Название: Re: Вторичная обмотка треугольником.
Отправлено: AlexZhuk от 20 Январь 2021, 08:06:22
Можно получить только линейной напряжение. Исходя из хотя бы того, что связи с нулевым проводником или корпусом обмотка НН не имеет.
Название: Re: Вторичная обмотка треугольником.
Отправлено: Минаков Максим от 20 Январь 2021, 10:44:19
Для небольшой нагрузки можно использовать два ЛАТРа :)
Название: Re: Вторичная обмотка треугольником.
Отправлено: promenergo от 20 Январь 2021, 22:27:20
А можно фото увидеть ентого монстра? Никогда не видел сеть 0,4 кВ без нейтрали. И где такое оборудование применяют?
Название: Re: Вторичная обмотка треугольником.
Отправлено: blastbeat от 08 Февраль 2021, 10:53:02
И где такое оборудование применяют?
Там где напряжение по низкой стороне выше 520 вольт
Название: Re: Вторичная обмотка треугольником.
Отправлено: blastbeat от 08 Февраль 2021, 10:56:21
(https://sun9-70.userapi.com/impg/7oBFg0EE0TY4n2JWBaHXpwX0A1k0vi1TQojKUw/oUKuE3oiz2U.jpg?size=568x602&quality=96&proxy=1&sign=03691bb1967546a7e1d8fe4c8611a4e8&type=album)
Название: Re: Вторичная обмотка треугольником.
Отправлено: AlexZhuk от 08 Февраль 2021, 23:04:50
Никогда не видел сеть 0,4 кВ без нейтрали. И где такое оборудование применяют?
В сетях с изолированной нейтралью (IT). Встречал на железной дороге трансформаторы 380/220В (звезда/треугольник). Киловаттиков на 40.
Название: Re: Вторичная обмотка треугольником.
Отправлено: promenergo от 15 Февраль 2021, 14:09:05
В сетях с изолированной нейтралью (IT). Встречал на железной дороге трансформаторы 380/220В (звезда/треугольник). Киловаттиков на 40.
У нас КИП на таких трансформаторах сидел. Мне же интересен непосредственно трансформатор у создателя темы: 35/0,4 без нейтрали по низкой стороне.
Название: Re: Вторичная обмотка треугольником.
Отправлено: AlexZhuk от 15 Февраль 2021, 21:55:13
Мне же интересен непосредственно трансформатор у создателя темы: 35/0,4 без нейтрали по низкой стороне.
А может, ТС просто ошибся и трансформатор 35/6 кВ? Там вторичная обмотка (а точнее, обмотка НН) как раз треугольником.
Название: Re: Вторичная обмотка треугольником.
Отправлено: Егор ДЛ от 04 Июнь 2021, 09:01:53
Колеги, если это ЧТЗ ничего удивительно они ещё не таких уродов плодили в советские времена, а по поводу получения низшего напряжения тут либо понижающий ставить либо вскрывать и перепаивать. Подрядчики особенно те что раньше быри заводами трансформаторными это делают. Раньше сам на заводе работал, опыт такой был не единожды.
Название: Re: Вторичная обмотка треугольником.
Отправлено: bond_arr от 04 Июнь 2021, 14:20:30
Вопрос интересный, припоминается мне была у нас в сетях такая схема, для питания электромагнитных приводов МВ, стоял ТСН-6/0,4 со схемой звезда/треугольник. Так вот, для того что бы получить 220 В, там (если мне не изменяет память) на стороне 0,4 кВ (треугольник) один из выводов НН заземлялся и получалось что фаза допустим А имела потенциал 0 В, В-220 В, С-220 В. И соответственно линейные напряжения: AB -220 В, BC-380 В, СА-220 В. Для чего такая схема? - так исторически сложилось!) Насчёт вашего случая, смотря для чего вам это надо, если вам надо получить полноценный трансформатор звезда-звезда - только перемотка на заводе, ну а если для какой то конкретной задачи как я привёл в примере, можно более конкретно рассмотреть такой вариант как я описал выше. Но я не представляю что за задача должна стоять, что бы делать такую схему с трансом 35/0,4)